请问装修时需要砌筑填充墙,采用600*240*200的加气块砌筑,墙体长8m,高4m,两端立柱;立柱中间未设置构造柱,只设置通长过梁与立柱连接,请问需要加设构造柱么?如果加设立柱,剔凿对墙体是否有影响?谢谢![ 本帖最后由 csccbjs 于 2011-3-10 12:03 编辑 ]
请问装修时需要砌筑填充墙,采用600*240*200的加气块砌筑,墙体长8m,高4m,两端立柱;立柱中间未设置构造柱,只设置通长过梁与立柱连接,请问需要加设构造柱么?如果加设立柱,剔凿对墙体是否有影响?谢谢!
[
本帖最后由 csccbjs 于 2011-3-10 12:03 编辑 ]
3楼
谢谢,但是监理非要要求加设构造柱,咳!只能剔凿出来。
回复
4楼
不应加构造柱
因为加了柱以后
对梁的受力就变化了
这是很不对的行为
回复
5楼
按照规范要求,墙长超过5m应该在墙中部位增加构造柱。
回复
6楼
填充墙长大于5米时,在墙中间设构造柱(200x200),填充墙转角、端部设构造柱(200x200),孤立的较小墙垛两侧加构造柱。
回复
7楼
肯定要设构造柱,而且构造柱钢筋都要按规范锚入上下端的框架梁里头(照你们的情况来看,原先没有预留构造柱钢筋,就要进行构造柱钢筋的植筋了,植完筋还得做拉拔实验),对于受力型式的影响,我想构造柱规范这这么要求的,理论上对原框架结构的受力型式不会造成太大影响。
回复
8楼
需要设置构造柱,墙长大于5米就要设置构造柱。监理的要求是对的。
回复
9楼
这个一般 总说明里也都有说明的 包括内外墙交界处
回复
10楼
个人感觉也应该加柱子的 监理是对的 再看看总说明 设计应该有说明
回复
11楼
既然监理说的,还有什么考虑的呢,加呗
回复
12楼
我是搞施工的
我也碰到过你这样的情况:图纸说明只是按规范轻描淡写了关于构造柱的设置(模拟两颗) 后来实际操作中 全部没加 只是在窗口上方设置一道通长的过梁(80m) 过梁采用吊柱支撑(后来也就是用钢筋直接吊着)
回复