请问砌筑填充墙需要加设构造柱么?
jenson_80
jenson_80 Lv.4
2011年03月08日 11:20:19
来自于建筑施工
只看楼主

请问装修时需要砌筑填充墙,采用600*240*200的加气块砌筑,墙体长8m,高4m,两端立柱;立柱中间未设置构造柱,只设置通长过梁与立柱连接,请问需要加设构造柱么?如果加设立柱,剔凿对墙体是否有影响?谢谢![ 本帖最后由 csccbjs 于 2011-3-10 12:03 编辑 ]

请问装修时需要砌筑填充墙,采用600*240*200的加气块砌筑,墙体长8m,高4m,两端立柱;立柱中间未设置构造柱,只设置通长过梁与立柱连接,请问需要加设构造柱么?如果加设立柱,剔凿对墙体是否有影响?谢谢!

[ 本帖最后由 csccbjs 于 2011-3-10 12:03 编辑 ]
免费打赏
jenson_80
2011年03月26日 15:09:08
13楼
谢谢各位,按照规范要求确实是要加设构造柱的;实际施工过程中是否加,就看现场情况确定了。
回复
liuhongli2011
2011年03月27日 22:24:49
14楼
框架间的填充墙按照规定是需要设置构造柱,我记得是墙长超过层高的两倍,或者长度大于5米。但你的墙体已经砌筑完毕,再剔除,不仅破坏了原结构,而且就算是弄好了,也没有办法设置拉筋啊!我看应该是加强监管,以免下次再犯
回复
yileizhongjie
2011年03月27日 23:38:35
15楼
按照砌体规范,是应该加的
回复
mwzhou
2011年05月11日 10:18:11
16楼
按照规范应该加设构造柱,墙长超过4米中间应该设置构造柱。