2楼
封闭防烟楼梯间的那个不是电控排烟阀,应该是正压送风口,可以不用联动,是自垂式铝合金百叶。(可以问空调专业)。电梯厅采用电动防火卷帘分隔的话,那每层只有一个安全出口,一个疏散楼梯,不满足防火规范,建筑专业有问题。
无机房的电梯控制箱应该不是放在八层的,更不像你所画那样放在电梯井道里。
火灾自动报警及联动控制系统图不是很正确,正压风机控制箱、排烟风机控制箱只有首动控制,没有看出联动的意思。
我也不知道你所设计的排烟风机干什么用的。楼梯间只要正压送风就可以了。
回复
3楼
如果是走道过长,才设置的排烟风机,那排烟阀应该是开向走道,不是楼梯间。
到底电梯是客梯兼消防电梯还是客梯?
回复
4楼
谁教你,每个配电箱都要架设浪涌保护器。规格都差不多,一点保护作用都起不到。
千万不要乱加。加的话,要合理。
回复
5楼
我不知道你们那里是不是用三个单相代替三相电表?
疏散标志灯的开关电源设置不合理,电源应该取自支路保护开关前,不是后。
火灾应急时,走道的电源切断,只有疏散指示灯工作,照度不够。
回复
6楼
套房二配电系统图的到底三相进线还是单相,反正肯定错了。
按你所算的电流,应该是单相,那出线所标注的相序就不要了。
回复
7楼
既然你说明:本建筑按三类防雷建筑物装设避雷装置.防雷引下线就不用设置那么密,显得信心不足。