2楼
“配电房自用电源”所指不明确!
配电房的照明、风机、插座等电源,肯定要接在电源总开关的后面,属于总开关保护的范围内。
如果“自用电源”是总开关的“电动操作电源”,则必须接在总开关的前面(否则无法操作电动合闸了),这个电源一般容量很小,用熔断器或小断路器作短路保护。
回复
3楼
我原本是想指配电房的照明、风机、插座等电源。若接在总开关后面,当要检修低压电柜,需要断开总开关时(只有一台变压器),就没有检修电源可用了。这个问题如何来解决?而且我也见到我们这边电力院是把这些电源在总开关前引出。
回复
4楼
我原本是想指配电房的照明、风机、插座等电源。若接在总开关后面,当要检修低压电柜,需要断开总开关时(只有一台变压器),就没有检修电源可用了。这个问题如何来解决?而且我也见到我们这边电力院是把这些电源在总开关前引出。
回复
5楼
c65不行,不能满足短路电流
回复
6楼
变压器前高压有自己可以控制操作的开关吗?
如果变压器也要检修,如何取检修电源?
单台变压器,为什么没有联络电源(检修电源)?
回复
7楼
我见过的是放在总开关的前边!
回复
8楼
等待最终答案,期待中!~
回复
9楼
期待高手解答学习中
回复
10楼
单台变压器 ,当变压器检修时 你说的自用的自用电源 如何取得啊? 应该加低压联络线的
图中 总开关前取的电源 当低压柜检修时 可正常使用 ,但断路器 C65 是不是有点小啊
回复
11楼
一般配电室的电源都是在低压配电柜内有专门的分路的,从那引电不就行了么。如果担心检修时没有电源,一般都是在配电室安装带蓄电池的灯的。
[
本帖最后由 wangyp365 于 2011-3-11 13:44 编辑 ]
回复