工艺专业给的蒸汽是0.8MPa,约180度的饱和蒸汽。我们院一般是减温减压到0.3MPa,130度左右进行采暖。减温减压的过程中有能量损失吧!我一直困惑的事情是为什么不用工艺专业给的蒸汽直接采暖,难道就是因为防烫伤吗?也没有那本规范规定蒸汽采暖的最高参数啊!
工艺专业给的蒸汽是0.8MPa,约180度的饱和蒸汽。我们院一般是减温减压到0.3MPa,130度左右进行采暖。减温减压的过程中有能量损失吧!我一直困惑的事情是为什么不用工艺专业给的蒸汽直接采暖,难道就是因为防烫伤吗?也没有那本规范规定蒸汽采暖的最高参数啊!
42楼
蒸汽采暖不安全,容易烫伤,建议加板换换成热水采暖
回复
43楼
蒸汽压力过高时,对系统承压要求就会大大提高,另外,高压高温蒸汽很危险,噪音大,采暖时非常不舒适,简言之,就不适合直接采暖,对人对环境有害。
同意这种说法和15楼的精辟解答
回复
44楼
太高深了,不懂
回复
45楼
又长见识了,谢谢!
回复
46楼
第一,不安全。这一点不是最主要的问题,因为即便是烫伤,4公斤152度也照样烫伤。8公斤和4公斤在安全级别上并看不出主要区别,这里安不安全看设备的质量。
第二,在冷凝热量(汽化潜热)的利用上和冷凝水显热上,低压蒸汽有更高的使用效率。
第三,设备成本。8公斤和4公斤蒸汽,特别在换热器选型上,8公斤明显比4公斤高很多。
回复
47楼
回复
48楼
现在怎么还在用蒸汽啊。。。不安全
回复
49楼
还是考虑安全问题 这么高的压力 一旦发生事故 那是不堪设想
回复
50楼
14楼说的很全面。一般采暖蒸汽就是2公斤或3公斤。
回复
51楼
本帖最后由 aneas111 于 2015-2-9 09:18 编辑
我有个问题,你们是集中减温减压还是各厂房自己减温减压
回复