设计中一般是由二次侧的温度控制一次侧的流量,但大家一般是将温度传感器设在二次侧的供水管还是回水管上?三通阀或者调节阀设在一次侧的供水管还是回水管上?高手请解答~~
设计中一般是由二次侧的温度控制一次侧的流量,但大家一般是将温度传感器设在二次侧的供水管还是回水管上?三通阀或者调节阀设在一次侧的供水管还是回水管上?高手请解答~~
2楼
期待回答 共同
学习
回复
3楼
应该在回水管上吧,
回复
4楼
温度传感器设在二次侧的回水管上,三通阀或调节阀设在一次侧的供水管上。
回复
5楼
虽然回水温度是运行人员关心的,但因为二次侧回水温度变化很慢,控制起来很困难,如果是阀门,经常会全开或全关,普通PID算法根本实现不了,一般还是测量二次供水温度。
回复
6楼
应设在供水侧。
回复
7楼
温度传感器放在二次供水温度上;调节阀的话,要看一次介质,如是蒸汽,只能放到供汽管道上,如是水,就供水会水斗可以!
回复
8楼
俺的一贯看法:温度传感器在一次侧供回水管上都需要,三通阀和调节阀设在一二次侧供水管上也需要。
回复
9楼
调节阀在一次侧入口,温度传感器装于二次侧供水上
回复
10楼
学习了;
回复
11楼
采用比例积分温控阀设置在一次水回水管上,温度传感器设在二次水供水测。
回复