小区给水管网用设泄水井吗?各位做的时候都设吗?泄水井很麻烦的
小区给水管网用设泄水井吗?各位做的时候都设吗?泄水井很麻烦的
2楼
一般小区不用设置 但是大的社区 住管道能设计到d300 管道以上的能用
回复
3楼
目前还没有看懂啊有关的规范。
回复
4楼
小区给水管网用设排气阀井和泄水井可参见的有关规定
1、《室外给水设计规范》(GB50013-2006)规范规定:
(1)第7.4.7 条 输水管(渠)道隆起点上应设通气设施,管线竖向布置平缓时,宜间隔 1000m 左右设一处通气设施。配水管道可根据工程需要设置空气阀。
(2)第7.4.8条 输水管(渠)道、配水管网低洼处及阀门间管段低处,可根据工程的需要设置泄(排)水阀井。泄(排)水阀的直径,可根据放空管道中泄(排)水所需要的时间计算确定。
2、《室外给水设计规范》(GB50013-2006)条文说明:
(1)第7.4.7 条 关于输水管 ( 渠 ) 道和配水管道设置通气设施的规定。
输水管 ( 渠 ) 、配水管道的通气设施是管道安全运行的重要措施。通气设施一般采用空气阀,其设置 ( 位置、数量、型式、口径 ) 可根据管线纵向布置等分析研究确定,一般在管道的隆起点上必须设置空气阀,在管道的平缓段,根据管道安全运行的要求,一般也宜间隔 1000m 左右设一处空气阀。
配水管道空气阀设置可根据工程需要确定。
(2)第7.4.8 条 关于输水管道和配水管网设置泄水阀和排水阀的规定。
泄水阀 ( 排水阀 ) 的作用是考虑管道排泥和管道检修排水以及管道爆管维修的需要而设置的,一般输水管 ( 渠 ) 、配水管网低洼处及两个阀门间管段的低处,应根据工程的需要设置泄水阀 ( 排水阀 ) 。泄水阀 ( 排水阀 ) 的直径可根据放空管道中水所需要的时间计算确定。
根据一些自来水公司反馈的意见,配水管网在事故修复后,由于缺少必要的冲洗设施,造成用户水质污染的事例时有发生,故环状管网在两个阀门间宜设置泄水阀 ( 排水阀 ),在枝状管网的末端应设置泄水阀 ( 排水阀 ) 。
3、《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003(2009年版)第3.4.13 条规定:给水管道的下列部位应设置排气装置:
(1)间歇性使用的给水管网,其管网末端和最高点应设置自动排气阀;
(2)给水管网有明显起伏积聚空气的管段,宜在该段的峰点设自动排气阀或手动阀门排气;
(3) 气压给水装置,当采用自动补气式气压水罐时,其配水管网的最高点应设自动排气阀。
4、《二次供水工程技术规程》(CJJ140-2010)第6.4.11条规定: 二次供水管道的下列部位应设置自动排气装置:
(1) 间歇式使用的给水管网的末端和最高点;
(2) 管网有明显起伏管段的峰点;
(3) 采用补气式气压给水设备供水的配水管网最高点;
(4) 减压阀出口端管道上升坡度的最高点和设有减压阀的供水系统立管顶端。
5、《二次供水工程技术规程》(CJJ140-2010)第6.4.11条条文说明: 设置自动排气装置是为了确保二次供水系统的供水安全和设施安全,自动排气装置应安装在具备排水条件的共用位置,不能安装在不具备排水条件的用户室内,以防止自动排气装置故障造成的损失。
回复
5楼
如果不设泄水井,检修时怎么办?
回复
6楼
检修时候凉拌
回复
7楼
不设泄水井,那就连根软管接到能排水的地方呗。
个人看法。
回复
8楼
回复
9楼
还是设计进去好一些
回复
10楼
进来学习的,如果是小区环状管网,地形平坦,那么如何设置泄水井?
回复
11楼
泄水井的排水怎么处理啊
回复