消防柜照片(比较有特色)
liangchunpu
Lv.4
2011年03月08日 17:57:39
来自于
工地图片
+
关注
取消关注
只看楼主
这消防栓怎么样?
这消防栓怎么样?
免费打赏
waterzy
2011年03月09日 23:14:02
2楼
这个应该是带卷盘,能放灭火器的消防柜
不过这么厚的箱子,竟然用旋转消火栓,没必要
回复
老科
2011年03月10日 12:35:16
3楼
没发现啥特别的啊?
回复
jtzhang
2011年03月10日 14:58:31
4楼
消火栓的出水口应该向外。图中好像是向右。
回复
askaok
2011年03月10日 16:54:17
5楼
同意楼上意见
回复
laosanlinzhen
2011年03月10日 17:01:47
6楼
同意楼上意见
回复
金——
2011年03月10日 20:34:03
7楼
呵呵,路过!!
回复
wulinlin11
2011年03月10日 21:29:42
8楼
学习了,下次加点标注
回复
dgb120
2011年03月10日 22:00:21
9楼
,做的太差了
回复
空中飞鸟
2011年03月11日 08:58:11
10楼
这么高的箱子,两边也不用角钢固定一下,很容易碰倒的
回复
zhjipe0929
2011年03月11日 09:36:19
11楼
同意楼上意见
回复
下一页
相关推荐
各类消防水灭火系统管道试验压力及要求汇总
建筑消防给水
2024-12-23 16:28:40
官方回复:消防控制室双人值班有火警也不能离岗,学习书籍不具法律效力!
建筑消防给水
2024-12-23 16:27:09
各类消防阀门与模块的接线原理
电气工程施工
2024-12-20 09:45:25
机电专业消防设计问题答疑
给排水工程施工
2024-12-19 10:47:14
消防连廊施工常见问题管控和预防
建筑给排水
2024-12-18 14:03:26
消防验收中防排烟系统经常出现的问题
通风排烟
2024-12-17 15:05:33
消防车荷载在设计中的常见问题及对策
结构资料库
2024-12-17 14:33:11
高位消防水箱最低有效水位
建筑消防给水
2024-12-16 16:53:34
人防工程战时不考虑消防与环保要求?单建式人防工程是否应考虑建筑节能和绿色建筑设计?
混凝土结构
2024-12-12 17:15:20
民宿客栈消防安全基本条件有哪些
防雷减灾
2024-12-12 16:37:03
20个不得不知的消防知识汇总
给排水工程施工
2024-12-12 13:22:06
数据中心消防维保怎么做?
防雷减灾
2024-12-11 14:57:02
关于卫生间通风管道防火阀消防问题
通风排烟
2024-12-11 09:28:47
一些设计院的电气图纸上面就写一句消防回路过载报警不跳闸,具体要怎么实施呢?
电气工程施工
2024-12-10 11:50:47
耐火等级为一、二级建筑的中庭、采光天井消防问题
混凝土结构
2024-12-09 10:53:45
建筑给排水、消防管道系统施工验收前少不了的5大试验!
建筑给排水
2024-12-05 14:21:38
我们消防水池吸水管套管预埋位置低了17公分左右,请问可以在吸水管出来后上翻90度吗,谢谢了
给排水工程施工
2024-11-29 11:14:37
消防灭火系统验收常见质量问题
防雷减灾
2024-11-29 09:46:07
为什么消防设施操作员职业技能鉴定不再采用模拟或仿真操作方式?
建筑消防给水
2024-11-22 10:31:34
消防火灾自动报警系统验收的常见通病
防雷减灾
2024-11-21 15:37:38
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开