今天去下工地听说到压槽这个新名词(我见识少吧。),今天特意去看了一下,是在卫生间的 ,请教一下各位 ,卫生间的压槽到底有什么用的?
今天去下工地听说到压槽这个新名词(我见识少吧。),今天特意去看了一下,是在卫生间的 ,请教一下各位 ,卫生间的压槽到底有什么用的?
12楼
希望楼主能把工艺做法的图片,贴出来,,好学习一下,
回复
13楼
貌似听说过,在建筑工程上类似于卷材的收口,类似泛水的做法,但又不太像
回复
14楼
卫生间地面一般都做防水涂料!
回复
15楼
我觉得楼主说的压槽应该是指地面线管压槽,地面如果有线管(如:水管或者电线管)通过,直接做在地面上会导致地面厚度增加,影响空间距离,采用压槽的方式,线管/水管可以半覆在地面上,降低地面厚度做法。
回复
16楼
不错的东东,感谢楼主的分享。
![](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
虽然不知道什么是压槽!
回复
17楼
需要学习的地方还很多很多啊。
回复
18楼
我是新手,在论坛里面看看大家的评论,结合自己所学过的知识,真是能学到不少东东,感谢楼主
回复
19楼
还是不懂压槽什么东西
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/yiwen.gif)
回复
20楼
压槽是平面防水卷材上翻侧面时收头时压入槽内
回复
21楼
我觉得还是15楼说的对。
现在很多建筑设计人员设计的地面厚度很小约20—30mm(为了保证房间的净高)。而给排水设计人员一般将给水管道设计在地面以下(为了室内美观)。
施工人员就麻烦了,给水管道没法敷设啊!只有在浇筑混凝土时在混凝土面层上压槽;以便于敷设给水管道。
虽然这种做法不是很规范(压槽处钢筋保护层变小,甚至于压低了板的上部钢筋位置),但现场这种做法却很普遍。
开始时监理人员(土建)也有制止的,但监理人员也没有更好的措施,也就睁一只眼闭一只眼的认可了。
也有的监理人员(施工人员)与设计人员交流过,但设计人员为了保证房间的净高与美观,不予变更。
慢慢的就形成了一种习惯做法。
个人观点。
回复