框架结构柱子尺寸是多少
xiangaiang
xiangaiang Lv.2
2011年03月08日 20:13:01
只看楼主

要设计一个4层教学楼,钢筋混凝土框架结构,柱距7800,柱尺寸多大才好。查那个规范?

要设计一个4层教学楼,钢筋混凝土框架结构,柱距7800,柱尺寸多大才好。查那个规范?
免费打赏
li799785864
2011年03月10日 21:54:25
22楼
这个要根据当地的地震设防烈度,还有柱子的轴压比,活载还有恒载决定
回复
luojun201
2011年03月10日 22:53:20
23楼
可以先大概估算一下结构质量,如果不想估算就直接输入一个柱子截面,看轴压比调整,然后在根据位移角来调整个别角柱或者边柱就差不多了。
回复
x-life
2011年03月10日 23:09:49
24楼
个人认为楼上各位的答案都有问题,4层,柱距7800,荷载还能大到哪里去?所以没必要去找轴压比的事儿,主要是:1、位移;2、位移比;3、刚度比;4、梁钢筋的锚固长度。因此,底层可以去500,二层450,三层四层400,当然二层取500,跳过450也是可以的。

[ 本帖最后由 x-life 于 2011-3-10 23:11 编辑 ]
回复
gpeclcj123
2011年03月10日 23:47:56
25楼
…… …………
回复
kongshang
2011年03月11日 00:08:52
26楼
规范里面只有柱子的最小尺寸要求,应该根据荷载的大小及轴压比限值,预先估计柱截面尺寸,然后输入到模型中符合
回复
goddey
2011年03月11日 01:36:18
27楼
好贴好贴好贴好贴好贴好贴好贴好贴好贴好贴好贴好贴好贴
回复
xuewuzhu
2011年03月11日 07:58:02
28楼
根据层高先估算,再计算,再修改
回复
zwl0375
2011年03月11日 08:23:20
29楼
可以先依据经验估计啊,一般教学楼的可能要600*600,然后再计算合适不合适啊
回复
likaizhe1021
2011年03月11日 08:27:41
30楼
初估需要多少的力,群殴一般取12kn/m2每层,然后根据轴压比初估柱截面尺寸。
回复
hongweizz
2011年03月11日 08:45:04
31楼
首先。要根据上面的荷载预估柱子的轴力。说简单点。就是将面荷载转化成线荷载,再转化成点荷载。(简化转换)。1.跟所在的地区的抗震等级,几类土有很大关系。尤其是7度区,8度区相差很大。结构形式(有没有转换层)。都有关系。现在最新的抗规规定了柱子的截面最小是400X400,也是相当于加强了。
最简单直接的方法是大致的建个模型试算一下。
回复