要设计一个4层教学楼,钢筋混凝土框架结构,柱距7800,柱尺寸多大才好。查那个规范?

要设计一个4层教学楼,钢筋混凝土框架结构,柱距7800,柱尺寸多大才好。查那个规范?
免费打赏
caowenbin2010
2011年03月11日 08:57:04
32楼
可以先估计梁的尺寸为跨度的1 /8~1/18 根据荷载来确定尺寸

我的经验做法:暂定600x600,C30
然后再调,估计也差不多了
回复
minghe-1983
2011年03月11日 09:30:41
33楼
同意20楼的说法,柱子的截面尺寸只能大致的估算,要在具体的计算中修改
回复
ytylbaofeng
2011年03月11日 09:42:37
34楼
不错的东东,感谢楼主的分享。
回复
mydearzhang
2011年03月11日 10:19:01
35楼
框架柱的截面尺寸根据柱的轴压比限值,按下列公式计算
(1)柱组合的轴压力设计值N=βFg E n
注:β考虑地震作用组合后柱轴压力增大系数。本结构边柱取1.3,中柱取1.2。
F按简支状态计算柱的负载面积
g E 折算在单位建筑面积上的重力荷载代表值,可近似的取14KN/m2。
n为验算截面以上的楼层层数
(2)Ac≥N/uNfc
注:uN 为框架柱轴压比限值,fc 为混凝土轴心抗压强度设计值,Ac为柱截面面积,
回复
ytylbaofeng
2011年03月11日 10:50:23
36楼
的经验做法:暂定500x500,C30
然后再调,估计也差不多了
回复
liangsh6130
2011年03月11日 11:46:51
37楼
新手的话还是多试试几个截面,做多了工程就可以自己大概估算下。几层的房子一般看轴压比控制在 0.8 左右就可以了。
回复
银鹊忆路
2011年03月11日 14:52:46
38楼
计算看轴压比,若抗震,构造方面尺寸放大
回复
hw8281
2011年03月11日 14:59:14
39楼
500X500左右吧
回复
wangjczzz
2011年03月11日 15:25:58
40楼
手算一下大概就可以了确定了~
回复
hb451654622
2011年03月11日 16:50:57
41楼
先估计一个,再计算看轴压比再回来调整