对于地下车库排风机的选择现在有大多数还是有这两种做法,一种是选用双速风机,另一种是选用单速风机。双速风机排烟风时功率比较小,比较节能。但是和消防切换上可能会麻烦些。单速风机排风和排烟都是选用专门的排烟风机,风机不论着火一直都是开着,不节能但是不用进行切换,安全性比较好。对于这两种方式大家都是怎么看待的呢?
其实实用的还是单速 稳定 而且没有那么节能
回复
13楼
用双速风机投资比较省钱吧
回复
14楼
我以前也都用的双速风机,但今天看了这个帖子,感觉自己以前做的可能不是很好,电量这块没做比较,学习了
回复
15楼
我这里所说的风机其实就是指的排烟风机 只是平时排风也是用的这台排烟风机只不过平时的排风风量比较大点而已。看到大家的回复好像感觉有点误解了,并不是说用两台什么单速的,原理上就是一个防烟分区还是一台风机 只不过就是用排烟风机来做平时的通风。消防的时候照样开这台就不用进行切换了。
翻翻样本可以看到一台双速风机平时通风时候的功率比消防时候的功率是小的多,如果不遇上火灾一直都是通风的状态和选用一台消防风机兼做平时的通风功率自然大很多,这样就不节能了。
[
本帖最后由 dj2003_2000_2000 于 2011-3-9 22:37 编辑 ]
回复
16楼
风量直接按排烟量来选择,选用单速风机。平时可以根据需要开启,火灾时也能满足要求。我是这样想的
回复
17楼
一般都是间歇性运行,你还是多了解物业管理吧。
回复
18楼
车库还是建议两台单速的,其他情况的还得斟酌选用!
回复
19楼
为什么有的图纸上只选了一台单速的,而排烟和排风都通用,这样可以吗?
回复
20楼
用于作报告节能就用双速的,平时自己设计图纸那就单设两种风机(通风,排烟分开)
回复
21楼
其实可以考虑一台单速纯消防,另一台双速供平时高低速排风。消防时两台全开。
回复