对于地下车库排风机的选择现在有大多数还是有这两种做法,一种是选用双速风机,另一种是选用单速风机。双速风机排烟风时功率比较小,比较节能。但是和消防切换上可能会麻烦些。单速风机排风和排烟都是选用专门的排烟风机,风机不论着火一直都是开着,不节能但是不用进行切换,安全性比较好。对于这两种方式大家都是怎么看待的呢?

linhaipingfeng
2011年03月10日 10:47:56
22楼
车库建议两台单速的。使用双速的不一定节能 而且关键时候风机不能掉链子
回复
xuwu1983
2011年03月10日 11:12:37
23楼
一个防烟分区一台,双速风机 控制很麻烦的 实际能不能可靠运行 还是个问题
回复
yangxiaopengty
2011年03月10日 11:54:25
24楼
哦,知道了,了解了,不过感觉还是分开好。
回复
totoya123
2011年03月10日 13:19:22
25楼
一般都是合用的
回复
totoya123
2011年03月10日 13:20:25
26楼
设两种风机占机房面积,而且费钱
回复
aijingyu
2011年03月10日 15:51:42
27楼
双速风机不节能
回复
sheepsky
2011年03月10日 17:03:43
28楼
双速风机比较好!呵呵!做了几个项目用的都是双速风机!一般排风用低速,排烟用高速!
回复
mybinks
2011年03月10日 21:57:40
29楼
我做双速,省机房和钱,现在风机基本不开,所以选两台风机节能效果体现不了
双速有专门模块的,控制起来也不复杂
回复
lorejeen
2011年03月10日 23:27:53
30楼
如果单设一台消防风机。平时通风,还需要考虑补风问题,如果是自然补风,需要复核自然补风量是否能满足 你用消防风机作平时排风时的那么大风量。
回复
sundengke1983
2011年03月11日 14:28:22
31楼
建议采用双速风机
回复

相关推荐