对于地下车库排风机的选择现在有大多数还是有这两种做法,一种是选用双速风机,另一种是选用单速风机。双速风机排烟风时功率比较小,比较节能。但是和消防切换上可能会麻烦些。单速风机排风和排烟都是选用专门的排烟风机,风机不论着火一直都是开着,不节能但是不用进行切换,安全性比较好。对于这两种方式大家都是怎么看待的呢?
建议设两台单速,排风时开一台,排烟时两台都开
回复
33楼
学习中,期待更多的建议
回复
34楼
其实这个各有优缺点吧,除了考虑节能效率外 还有车库内风机房的布置等,因地制宜吧。
回复
35楼
一直是选用双速排烟风机。。看到大家的讨论,才知道原来自己做的并不是太合理。学习了
回复
36楼
建议选两台单速风机,一台平时排风用,一台平时排烟这样才是最节能的。
回复
37楼
选用双速排烟风机比较合理。
回复
38楼
实际一些,考虑一下投资,节省一个机房面积给甲方带来的收益
回复
39楼
建议选用两台单速风机,一台为消防风机,一台为平时通风风机。
回复
40楼
我觉得风机的选择还与地下车库的层高有关系。
当层高小于3米,或是稍高于3米时,这时排风排烟都取6次换气,那么排风量与排烟量相差较小,完全可以只选一台单速风机,既能保证节能还不占用较大的机房空间;当层高较大时,超过4米,甚至更多时,排风与排烟就相差较大了,不宜选用一台单速风机了。往往地下车库的机房都给的较小,为了更多的车位等等。所以这时我还是选用双速风机了。
回复
41楼
有道理,学习下……
回复