对于地下车库排风机的选择现在有大多数还是有这两种做法,一种是选用双速风机,另一种是选用单速风机。双速风机排烟风时功率比较小,比较节能。但是和消防切换上可能会麻烦些。单速风机排风和排烟都是选用专门的排烟风机,风机不论着火一直都是开着,不节能但是不用进行切换,安全性比较好。对于这两种方式大家都是怎么看待的呢?
我现在看我们院的设计师做地下车库都是用的1台双速风机,双速关键是排烟和排风下的两个速度,而不是节不节能的问题。
回复
54楼
俺刚做暖通设计,来学习了解下这方面的些知识,,,,受教了
回复
55楼
用变频的不行吗 我觉得用一台双速的 加上变频
回复
56楼
我怎么觉得从节能、效率、压头考虑,一个防烟分区先用两台单速风机运行都是较好的。如果选用一台双速风机,因为平时排风效率低,比选用两台单速风机更耗能,消防的时候就没啥区别了,只是这样初投资和占地面积大了。觉得按排烟量来选用一台单速风机来运行比较划算,反正平时要不就不开,要不就间歇运行。就不知道审图那关能不能过。。。。
回复
57楼
按排风和排烟量计算,只选用一台单速风机,是因为建筑净高低于3米的原因吧,这就没啥比较了。
回复
58楼
从实际使用效果和节能方面考虑还是两台单速风机比较好,但是很多时候受空间限制,只能用一台双速风机
回复
59楼
需要两种风机吗,现在都是排烟和排风合用,关键我想知道到底是排烟和排风合用的风机与双速风机那个投资更省呢
回复
60楼
为什么都是一台双速和两台单速的问题呢,不明白,没必要选两台单速啊,选风烟共用啊,怎么都是一台,
回复
61楼
我一直都是选用双速风机来解决车库的排烟啊,如果选单风机那就的按照大的选,这未免平时浪费额!
回复