对于地下车库排风机的选择现在有大多数还是有这两种做法,一种是选用双速风机,另一种是选用单速风机。双速风机排烟风时功率比较小,比较节能。但是和消防切换上可能会麻烦些。单速风机排风和排烟都是选用专门的排烟风机,风机不论着火一直都是开着,不节能但是不用进行切换,安全性比较好。对于这两种方式大家都是怎么看待的呢?
1:一般防烟分区按2000m2,一个防火分区二台风机,平时可以用一台。
这样照样节能。
2:单速风机电机电量小于双速的。
3:电气设计更简单。
回复
63楼
其实可以考虑一台单速纯消防,另一台双速供平时高低速排风。消防时两台全开
回复
64楼
按15楼的说法,你这个项目,平时的通风量比机械排风风量大,直接按平时通风来选设备就是了。按火灾时排烟管路系统的阻损校核风机压头。火灾工况下运行时间毕竟很少,风量大点也不要紧,由于其运行时间短,不必考虑该工况下节能。
回复
65楼
常用的方法:
1、热泵机组配备热回收器,回收机组制冷运行时的部分排热量,用作供热系统的辅助热源。
2、空调冷、热水循环系统采用变水量方式。
3、通风系统采用变频风机。
4、全空气空调系统的新风、排风间配备全热交换设备,回收一部分排风冷热量。
5、采用冰蓄冷,利用峰谷电价差。
回复
66楼
车库的风机应根据风量来选择。1,如车库层高为3.0m左右,排烟风机与排风机相同。2,如车库层高大于3.0m3,则应选用变频或双速风机,以满足不同的风量要求。
回复
67楼
地下室通风设计排烟和排风一般考虑空间,都设计一体,排风兼具排烟,平时做排风,火灾是做排烟,二者风量指标差别较大,通风一般按换气次数计算风量,排烟一般按面积和空间高度,结合指标计算。
所以实际中风机一般选用双速风机或者变频调速来满足使用要求。
回复
68楼
急:注册设备(给排水 动力 暖通)和注册电气 各中高级职称
\有意联系133、50072、123 扣扣 152、100、4161
回复
69楼
有道理,顶!
但是补充一点参考因素:双速风机所节省的机房面积通常可以增加不少面积的车位或房间,要是建筑地段在市中心,经济效益相当可观的
回复
70楼
学习了
非常收益
回复
71楼
学习了
非常收益
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/ding.gif)
回复