【请教】地下车库风机的选择
dj2003_2000_2000
2011年03月08日 22:17:34
来自于通风排烟
只看楼主

对于地下车库排风机的选择现在有大多数还是有这两种做法,一种是选用双速风机,另一种是选用单速风机。双速风机排烟风时功率比较小,比较节能。但是和消防切换上可能会麻烦些。单速风机排风和排烟都是选用专门的排烟风机,风机不论着火一直都是开着,不节能但是不用进行切换,安全性比较好。对于这两种方式大家都是怎么看待的呢?

2012年11月14日 19:35:32
82楼
各种建议都有,最终还是靠自己把握,哎。。、
回复
w15617758111
2012年12月14日 10:04:55
83楼
本来就是条条大路通罗马 么 。至于走哪条路还看自己
回复
irozoe
2013年02月19日 16:38:03
84楼
1台双速风机的平时耗电功率远远大于2台单速风机,更别说高速时候的耗电功率。
两者的差别基本上在2倍的关系。
例:
4000m2地库,选用2台双速风机,功率大概是22*2kW(平时,排烟更大);选用4台单速风机,功率大概为5.5*4kW;选用2台单速风机,功率大概为11*2kW。
在结合车库管理惯例,风机一天开启时间基本上就几个小时。纯理论上讲,双速风机要在低速(低风量)情况下运作达到单速风机同样的排风量,运行时间无疑要大大增加!耗电功率无疑更上一层楼!
回复

相关推荐