大地盘车库埋深大于主楼的处理?
加班不画图
2011年03月08日 22:59:51
只看楼主

工程概况:车库埋深比主楼高2200,车库顶板和主楼外墙相连,主楼-1层和车库相通,主楼为筏板基础,车库为筏板加下柱墩基础,想请教一下,车库基础和主楼怎么相连?我想了几种方案,感觉都不太妥当,节点处理见下图:剖面图:方案1:混凝土量太大,感觉不合适方案2:施工模板不好做,施工有难度,方案3:车库基础直接和主楼外墙相连,考虑到以下问题:1.外墙是否应该加强?和筏板做成一样的厚度?筏板和外墙相连处弯矩应该平衡,这部分力应该怎么考虑,受力不明确;2.相差高度较大,主楼外墙水平施工缝的位置应如何留设?3.防水不好做,直角太多。

工程概况:车库埋深比主楼高2200,车库顶板和主楼外墙相连,主楼-1层和车库相通,主楼为筏板基础,车库为筏板加下柱墩基础,想请教一下,车库基础和主楼怎么相连?我想了几种方案,感觉都不太妥当,节点处理见下图:
剖面图:
剖面.png
方案1:混凝土量太大,感觉不合适
方案1.png
方案2:施工模板不好做,施工有难度,
方案2.png
方案3:车库基础直接和主楼外墙相连,考虑到以下问题:1.外墙是否应该加强?和筏板做成一样的厚度?筏板和外墙相连处弯矩应该平衡,这部分力应该怎么考虑,受力不明确;2.相差高度较大,主楼外墙水平施工缝的位置应如何留设?3.防水不好做,直角太多。
方案3.png
还想请教一点:施工时候车库的筏板施工缝一般留在什么位置?
方案3改进:
做法3改进.jpg





[ 本帖最后由 lujingming 于 2011-3-9 14:07 编辑 ]

剖面.png


方案1.png


方案2.png


方案3.png


做法3改进.jpg

免费打赏
长风漫无
2011年03月09日 12:47:20
2楼
第3种做法 主楼外墙厚度从内侧至筏板挑边,不小于主楼筏板板厚,挑边太大就取主楼筏板板厚
回复
chende1980
2011年03月09日 13:35:38
3楼
是不是主楼高层,车库地下室才有?如果这样的话,建议看看地下水位高度,考虑一下主楼和车库基础断开,或者做沉降后浇带---效果一般,以后渗水的情况和地下水位,施工质量有关;可以在后浇带处做集水井,建筑后期泵水(让甲方考虑前期投资和后期维护费用的比较)。。。因为你是筏板基础,如果是支撑在岩层还好,不然沉降差是在所难免的。。。。
回复
加班不画图
2011年03月09日 14:07:53
4楼
我又对方案3进行了改进,看一下这样做怎么样?
回复
加班不画图
2011年03月09日 14:11:51
5楼
如果车库不和主楼相连,车库和主楼高差要大于2米,而且要离开一定的宽度。
回复
wqy214
2011年03月09日 14:37:34
6楼
我也遇到同样问题,学习了。
楼主,主楼的基础埋深怎么算?
回复
zhangjiegong
2011年03月09日 14:50:17
7楼
如果是桩基础会好点,现在的情况建议分缝,三个方案都没解决沉降问题..
回复
yuechangfeng
2011年03月09日 15:09:38
8楼
两个基础为什么必须连在一起啊?
回复
susaner12
2011年03月09日 15:16:40
9楼
估计车库的底板是抗浮起控制作用,选方案3吧
回复
hyxiao
2011年03月09日 15:16:48
10楼
好东西多分享
回复
success_mg
2011年03月09日 15:23:42
11楼
我也遇到同样问题,学习了。非常感谢啊!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复

相关推荐

APP内打开