工程概况:车库埋深比主楼高2200,车库顶板和主楼外墙相连,主楼-1层和车库相通,主楼为筏板基础,车库为筏板加下柱墩基础,想请教一下,车库基础和主楼怎么相连?我想了几种方案,感觉都不太妥当,节点处理见下图:剖面图:方案1:混凝土量太大,感觉不合适方案2:施工模板不好做,施工有难度,方案3:车库基础直接和主楼外墙相连,考虑到以下问题:1.外墙是否应该加强?和筏板做成一样的厚度?筏板和外墙相连处弯矩应该平衡,这部分力应该怎么考虑,受力不明确;2.相差高度较大,主楼外墙水平施工缝的位置应如何留设?3.防水不好做,直角太多。
工程概况:车库埋深比主楼高2200,车库顶板和主楼外墙相连,主楼-1层和车库相通,主楼为筏板基础,车库为筏板加下柱墩基础,想请教一下,车库基础和主楼怎么相连?我想了几种方案,感觉都不太妥当,节点处理见下图:
剖面图:
方案1:混凝土量太大,感觉不合适
方案2:施工模板不好做,施工有难度,
方案3:车库基础直接和主楼外墙相连,考虑到以下问题:1.外墙是否应该加强?和筏板做成一样的厚度?筏板和外墙相连处弯矩应该平衡,这部分力应该怎么考虑,受力不明确;2.相差高度较大,主楼外墙水平施工缝的位置应如何留设?3.防水不好做,直角太多。
还想请教一点:施工时候车库的筏板施工缝一般留在什么位置?
方案3改进:
[
本帖最后由 lujingming 于 2011-3-9 14:07 编辑 ]
22楼
我也遇到同样问题,学习了。非常感谢啊!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
23楼
主楼是cfg复合地基,实际的沉降应该不算大。
回复
24楼
建议设置沉降缝,如果出现不均匀沉降,开裂可能性极大
回复
25楼
为什么要连在一起?
回复
26楼
车库楼面结构标高与主楼负二层标高相差2.2米,如果主楼采用下翻梁筏板,则车库用上翻梁筏板,这样一方面车库筏板的防水便于施工,另一方面上翻梁的高度也应该在2米左右(覆土1.2米+抗浮设计),经回填后标高也满足车库楼面结构标高。两部分筏板在一个平面上,可根据沉降计算考虑需不需要设缝,个人认为不需要设缝。
至于楼主的方案,车库筏板连于主楼地下室侧墙,受力不好,且也不合理。
回复
27楼
又对方案3进行了改进,看一下这样做怎么样?
回复
28楼
建议设置沉降缝,压力扩散角太大!!
回复
29楼
第3种做法 主楼外墙厚度从内侧至筏板挑边,不小于主楼筏板板厚,挑边太大就取主楼筏板板厚
回复
30楼
按改进后方案3,并设置沉降后浇带,已有实例。
回复
31楼
好的很 呵呵
回复