最近做的一个工程,碰到个新问题?变频今天一启动,边上混床出水的电导一下子从0.15升到1.3左右,一关变频供水就又回到正常,而这个电导仪边上监测反渗透出水的电导仪是正常的,后来经我们把二台电导仪换一下,发现只有电导仪数值小于1时才有干扰,对5以上的不影响. 现求助各位高手,有什么办法在不换配件的情况下把这个干扰去除.

最近做的一个工程,碰到个新问题?变频今天一启动,边上混床出水的电导一下子从0.15升到1.3左右,一关变频供水就又回到正常,而这个电导仪边上监测反渗透出水的电导仪是正常的,后来经我们把二台电导仪换一下,发现只有电导仪数值小于1时才有干扰,对5以上的不影响.
现求助各位高手,有什么办法在不换配件的情况下把这个干扰去除.
免费打赏
云迪
2006年04月24日 20:51:18
2楼
电极、仪器本身考虑加强屏蔽措施,电导仪220伏电源线上可以串联一台电源净化器,价格不贵,但立竿见影。一般电子市场都有这玩艺。
回复
yangly12
2006年04月26日 12:01:37
3楼
我公司前段时间做了套设备,反渗透+混床,由电脑集中控制
原水电导和反渗透产水电导一直不对,而混床电阻就很正常
后来发现不把电导数据输入到电脑就显示正常了,电脑的静电对电导影响很大,但对电阻不大
最后在电导输出线上装了个隔离模块,就解决了
回复
qinyunchen
2006年05月07日 21:56:02
4楼
换了电阻仪,问题解决了