本人刚接触溴化锂机组单位里的溴化锂机组经过一个冬天的制热 现在转制冷,但不知为什么每次从新点火后很快就“蒸发温度过低”保护停机了(低于2 摄氏度)。停机时出水8度左右。蒸发器热交换问题吗?
本人刚接触溴化锂机组
单位里的溴化锂机组经过一个冬天的制热 现在转制冷,但不知为什么每次从新点火后很快就“蒸发温度过低”保护停机了(低于2 摄氏度)。
停机时出水8度左右。蒸发器热交换问题吗?
2楼
冷负荷偏小而循环水量偏大!
回复
3楼
是冷冻的循环水吗?
回复
4楼
1、检查冷冻水出口温度传感器,是否失灵(电阻值测量,和别的传感器比较),如果是插入式的那种,是否是没插到根部,或者是传感器插入口内无油(如没有,用真空泵油注入就可以)。如坏,更换新品
2、检查冷媒温度传感器是否失灵,指示不准,或是检测数据有大的跳动造成的(如从5度会瞬间跳到2度),方法同上。
3、负荷太低,如果是这种情况,建议不要开机。
4、蒸发器铜管内存在严重结垢,打开蒸发器盖检查,是否内部有大量粘泥状垢样,影响换热。
5、如果传感器正常,如1楼所说原因,否则,还请检查冷冻水流量是否过低。
回复
5楼
明白明白!!
真详细吖
多谢。
回复
6楼
应该讲是在刚开机的时候显热传热的方式太慢,(环境温度太低)只在表面变化,所以会出现这种情况
回复
7楼
3、负荷太低,如果是这种情况,建议不要开机。
这种情况根本就开不开机,如果能开,就说明控制系统有问题(有缺陷)
回复
8楼
机组的型号较新的话不会报这个警的,应该是自动停机,报冷媒水低温.报蒸发低温可能的原因应该是与温度探头或冷剂水液位控制有关.
回复
9楼
这种情况不是总会出现的,所以不用担心,应该讲是在刚开机的时候显热传热的方式太慢,(环境温度太低)只在表面变化,所以会出现这种情况,这是有突然故障停机引起的,所以就得等,等到温度回升的时候才能开,否则由于控制系统限制,你是开不开机的
回复