朋友做了工程,建筑共5层,现在出现的情况是:一层,三至四层效果都很好,二层供水压力明显小于回水压力,采暖整个层面供水管温度正常,回水温度很低。系统采用同程供水,图纸我看过,没问题,回水总管上设有压力平衡阀,请教各位大虾,问题出在哪里?会不会是平衡阀问题?