请问高压电房里铺的绝缘胶垫是否规定有多厚?
b617
Lv.2
2006年04月02日 14:08:01
来自于
供配电技术
+
关注
取消关注
只看楼主
有这样的规定吗?那低压电房呢?望指点一下。
有这样的规定吗?
那低压电房呢?
望指点一下。
免费打赏
jpndcyg
2006年04月02日 19:47:09
2楼
5毫米
回复
tgzdb
2006年04月02日 20:38:42
3楼
好像应该是根据电压等级来选择的吧,不同等级的配电室需要选择不同耐压等级德绝缘垫,厚度就不同了,不能一概而论5毫米吧!
回复
梁栋永
2006年04月02日 21:57:50
4楼
0.4KV用5cm
10KV用8cm
回复
b617
2006年04月03日 12:36:50
5楼
明白了,多谢。