雷雨天,听到主变压器处一声响,差动保护动作,经过检查发现闪络造成的的痕迹。
雷雨天,听到主变压器处一声响,差动保护动作,经过检查发现闪络造成的的痕迹。
![20110214036.jpg](https://fd.co188.com/group1/M04/77/1E/rBBhH11EmLWAIl6pAA8rZgj4tgg276.jpg)
![20110214037.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
2楼
套管表面的釉面被过电压打坏了,需要更换。
回复
3楼
没有说的了,换了吧。
回复
4楼
新变压器而且不高。怎么会闪络?
回复
5楼
必须换新的
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/ding.gif)
回复
6楼
见识了,学习了。
回复
7楼
一声惊雷 还了吧
回复
8楼
必须换掉,事故隐患!
看表面样子也不是套管质量问题!
回复
9楼
没什么说的 换 换 换
回复
10楼
回复
11楼
必须从根源上解决问题,请核算变电站的防雷措施是否到位?
回复