雷雨天,听到主变压器处一声响,差动保护动作,经过检查发现闪络造成的的痕迹。
雷雨天,听到主变压器处一声响,差动保护动作,经过检查发现闪络造成的的痕迹。
![20110214036.jpg](https://fd.co188.com/group1/M04/77/1E/rBBhH11EmLWAIl6pAA8rZgj4tgg276.jpg)
![20110214037.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
12楼
哇 那么牛 居然这样了·!
回复
13楼
呵呵,难道还想修修补补又三年?
回复
14楼
路过 学习
回复
15楼
应该是过电压击穿, 不是污闪. 检查过电压保护器动作没.
看绝缘子表面很干净,而且是新装的变压器吧.. 差动动作了,很可能变内部还有其他故障,从图片看,放电量并不是很大, 如果中性点不接地的话不足以使差动动作. 因此该查查变压器直阻, 有条件的话,从变压器上层取油样进行色普分析.
回复
16楼
高手真多啊!学习了!
回复
17楼
楼上说的不错
回复
18楼
应该是过电压击穿
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/jiayou.gif)
回复
20楼
想象一下非常强大
回复
21楼
学习了下。还有些收获。
回复
22楼
一声惊雷 导致了这个现象啊。是过电压造成的 但是也太说不过去了 ,楼主还是检查避雷装置的接地问题吧。