雷雨天,听到主变压器处一声响,差动保护动作,经过检查发现闪络造成的的痕迹。
雷雨天,听到主变压器处一声响,差动保护动作,经过检查发现闪络造成的的痕迹。
![20110214036.jpg](https://fd.co188.com/group1/M04/77/1E/rBBhH11EmLWAIl6pAA8rZgj4tgg276.jpg)
![20110214037.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
23楼
先更换瓷套,再查明原因,制定和落实改进措施。
回复
24楼
呵呵 见识了!
回复
25楼
室温硫化硅橡胶
回复
26楼
必须从根源上解决问题,请核算变电站的防雷措施是否到位
回复
27楼
这还不换吗?
回复
28楼
雷电泼是经过输电线路传来的,氧化锌避雷器动作了,过电压造成两相短路啊!还看图一张照片,设备线夹上有短路的痕迹
![20110214038.jpg](https://fd.co188.com/group1/M04/77/22/rBBhH11EmNGAamHHAA4C1Ic8td4800.jpg)
回复
29楼
主变是哪个级。
回复
30楼
防雷措施不合格吧
回复
31楼
单从出线套管的放电来看,放电量很小啦, 不足使差动动作的. 再查查其他方面有没有故障.
回复
32楼
应该是过电压击穿,
很可能变内部还有其他故障,查出原因,作好防护工作.
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/guz.gif)
.
回复