【请教】关于住宅电源总断路器问题的一些探讨
dcl1979
dcl1979 Lv.4
2011年03月09日 14:12:24
来自于断路器
只看楼主

今天看了一篇关于审图意见的帖子,其中审图意见中有这样一段“配电箱系统图,所有户箱,根据GB50368-2005第8.5.4条的规定(此为强条),每套住宅应设置电源总断路器,总断路器应采用可同时断开相线和中性线的开关电器。设计采用隔离开关不当。”我现在设计的用户配电箱总断路器都是用的1P隔离开关,在每户住宅计量表后用的2P微型断路器。现在让我感到有点困惑了,不知道这样做到底对不对。我工作也4年多了,这么多年来一直都是这样搞得,审图也从来没人提到过。我是吉林省的,我现在在想难道各省份间差异这么大吗?到底哪一个才算是住宅电源的总断路器呢?个人认为用户配电箱总开就是应该用隔离开关,以便于维修,住宅供电系统基本都是TN-C-S不允许断开N线所以选用1P隔离开关。每户住宅计量表后有人用1P微型断路器,我觉得这一点违背了住宅设计规范的要求,没能够同时断开相线和中性线,所以我用2P微型断路器。根据个人理解住宅电源总断路器应该是每户住宅计量表后的开关电器,而不应该是用户配电箱内的总断路器。以上是个人理解,还请各位高手指教。

今天看了一篇关于审图意见的帖子,其中审图意见中有这样一段“ 配电箱系统图,所有户箱,根据GB50368-2005第8.5.4条的规定(此为强条), 每套住宅应设置电源总断路器,总断路器应采用可同时断开相线和中性线的开关电器。设计采用隔离开关不当。2011年03月09日 14:32:17
2楼
以我个人的看法,我也觉这个说的是计量表后边的断路器,不是户箱里的微断!
希望有知道的高手指点一下!
回复
l13591991255
2011年03月09日 15:00:15
3楼
楼主说的有一些没看懂,不过我是表后用1P断路器,户配电箱进线用2P隔离或微断开关,因为用户平常使用的是户内进线的开关。
回复
zgnycgx
2011年03月09日 16:11:06
4楼
JGJ16-2008 10.8.1.11 GB50368-2005 8.5.4 GB50096-1999(2003) 6.5.2.5
回复
rk5707
2011年03月10日 00:59:49
5楼
总箱用2P,回路可以用1P。插座除外。
回复
mr_yon
2011年03月10日 06:39:29
6楼
电表后的断路器,对于电表箱来说不是总开,可以用1P,它是用来作过载短路保护的,并且用户平时要停电时不可能去电表箱内操作这个开关.
用户箱内的总开关要用2P,因为用户要停电时基本都是去关的这个开关,只有用2P才能保证相线零线同时断,并且只对于用户箱来说,是单纯的TN-S系统,并不是TN-C-S系统.
回复
尘风
2011年03月10日 08:21:46
7楼
楼上的说的有道理。
单纯从规范上理解,两个开关都要用2p的。现在每个人对规范的理解不同,所以设计上最好两个都用2P断路器,户内箱的带过欠电压保护,这样,没人会再说不满足规范了
回复
dcl1979
2011年03月10日 13:31:05
8楼
怎么跟你说呢,看看这个吧。
住宅楼内的每套住宅配电, 应从每套住宅的计量电度表及电源总保护断路器起至各个用电设备止。目前,每套住宅的配电,普遍采用设集中式计量表箱, 该箱内设各套住宅的计量电度表及电源总保护断路器, 经每套住宅不小于1 0 m m , 的铜芯进户线穿管敷设至设在每套住宅内的户内开关箱,户内开关箱内设总隔离开关及分别设照明、 插座、空调支路保护电器,各支路线再供电至各用电设备止。国家标准 《 住宅建筑规范》( G B 5 0 3 6 8 一 2 0 0 5 )全部条文均为强制性条文, 8 . 5 . 4条规定, “ 每套住宅应设置电源总断路器,总断路器应采用可同时断开相线和中性线的开关电器” 。此强制性条文更进一步地明确,每套住宅在靠近计量电度表处的电源总断路器才设同时断开相线和中性线的断路器。户内开关箱内的总隔离开关不能断开中性线( N线) 。
每套住宅设置的电源总断路器的功能:其一是保护每套住宅的计量电度表; 其二是保护每套住宅进户线路;其三是限制该套住宅内总用电负荷;也便于在电气火灾发生时或电气维修时拉闸断电。使用何种类型的断路器在 《住宅设计规范》中没有规定。住宅工程设计中,每套住宅为单相进线的电源总断路器,常用2 极微型断路器或漏电断路器。每套住宅进户的线路应属于低压配电线路。 《低压配电设计规范》4 . 1 . 1 条规定,低压 “ 配电线路应装设短路保护、过负载保护和接地故障保护” 。可采用过电流保护兼作接地故障保护。当过电流保护不能满足接地故障保护要求时, 应设置漏电电流动作保护。
根据《低压配电设计规范》在住宅建筑内,为了尽可能地使 N线保持地电位,原则上N线上不装设开关电器将N线断开。.在住宅建筑低压总进线处的隔离开关、户内开关箱内的总隔离开关、保护照明灯和空调电源插座的断路器,以及在交流电动机和电梯的配电线路上设置的所有隔离电器、保护电器等,都不应断开N线 ; 根据《住宅设计规范》住宅楼总电源进线处的漏电断路器,或者高层住宅楼在楼层设置的防火漏电断路器,每套住宅计量电度表处的电源总断路器和电源插座支路设置的漏电断路器,都应断开N线 。
感觉怎么样?
回复
aizhuwa
2011年03月10日 16:10:33
9楼
很有道理
回复
dlsx212
2011年03月10日 19:02:32
10楼
8楼的最后一段话,看不懂,感觉是《低压配电设计规范》不让断N线,《住宅设计规范》让断N线。
回复
zltaxi
2011年03月10日 20:44:16
11楼
不好意思没有看懂
回复