电梯前室布置两个消火栓箱,能改为一箱双栓消火栓吗
gechongyi
gechongyi Lv.5
2011年03月09日 20:43:53
只看楼主

电梯前室布置两个消火栓箱,能改为一箱双栓消火栓吗

电梯前室布置两个消火栓箱,能改为一箱双栓消火栓吗
免费打赏
scpzhyyh
2011年03月11日 13:39:22
12楼
必须是双管,防止一出问题,整体不能用
回复
慈悲
2011年03月11日 15:15:28
13楼
.4.2 消防竖管的布置,应保证同层相邻两个消火栓的水枪的充实水柱同时达到被保护范围内的任何部位。以下情况,当设两根消防竖管有困难时,可设一根竖管,但必须采用双阀双出口型消火栓。7.4.6.8 消防电梯间前室应设消火栓。消防电梯间前室的消火栓与室内其他的消火栓一样,无特殊要求,但不计入消火栓总数内。消防电梯间前室的消火栓设一个就可以了。
回复
ming0330
2011年03月11日 18:26:25
14楼
可以,但必须是要双阀双栓,单立管还是双立管就要看具体情况了!
回复
liuwei5689
2011年03月11日 21:17:42
15楼
消防电梯间前室的消火栓设一个就可以了。楼主说明一下要说两个的原因?
回复
yaob101
2011年03月12日 11:15:35
16楼
4.2 消防竖管的布置,应保证同层相邻两个消火栓的水枪的充实水柱同时达到被保护范围内的任何部位。以下情况,当设两根消防竖管有困难时,可设一根竖管,但必须采用双阀双出口型消火栓。7.4.6.8 消防电梯间前室应设消火栓。消防电梯间前室的消火栓与室内其他的消火栓一样,无特殊要求,但不计入消火栓总数内。消防电梯间前室的消火栓设一个就可以了。

所有立管在底层和顶层都是连通循环的。我理解的可以更改,双阀双栓更保险一点。
回复
gechongyi
2011年03月13日 20:25:36
17楼
谢谢了,楼是18层住宅,一梯三户,电梯前室设了一根消防立管,在楼梯间又布置了一个消火栓,立管在住宅室内,所以想取消楼梯间消火栓
回复
zhang7403
2011年03月13日 23:27:45
18楼
双栓必须出自不同的两个消防立管.
回复
linaijing2009
2011年03月14日 09:18:05
19楼
按《高规》7.4.2条规定,18层的塔式住宅,每层面积如果不超过650平米,是可以设一根竖管的,但必须采用双阀双出口型消火栓
回复
zhu-ty
2011年03月14日 09:36:12
20楼
具体减为一根或设二根立管需要看建筑平面设两根消防竖管是否有困难,如塔式住宅可减为一根;可以采用双阀双出口型室内消火栓箱,但必须保证同层相邻两个消火栓的水枪的充实水柱同时达到被保护范围内的任何部位。18层住宅,一梯三户,电梯前室设了一根消防立管,在楼梯间必须布置了一个消火栓,立管应移出住宅室内。
回复
bingyu0923
2011年03月14日 16:00:33
21楼
部分情况下可以,按高规7.4.2条来
回复

相关推荐

APP内打开