32楼
高规7.4.2说的很清楚啊
回复
33楼
7.4.2 消防竖管的布置,应保证同层相邻两个消火栓的水枪的充实水柱同时达到被保护范围内的任何部位。以下情况,当设两根消防竖管有困难时,可设一根竖管,但必须采用双阀双出口型消火栓。
1 18层及18层以下的单元式住宅;
2 18层及18层以下、每层不超过8户、建筑面积不超过650m2的塔式住宅。
7.4.6.8 消防电梯间前室应设消火栓。
消防电梯间前室的消火栓与室内其他的消火栓一样,无特殊要求,但不计入消火栓总数内。消防电梯间前室的消火栓设一个就可以了。
回复
34楼
应该是可以的,但是前提必须是两个消防立管和保护半径达到规范要求,否则是不可以的!
回复
35楼
看你的工程情况是否满足采用双栓双阀的情况。详请对照高规GB50045-95中的7.4.2条。
回复
36楼
大多情况不可以
回复
37楼
12层以下是可以的,不过还要征求当地消防部门的同意!
回复
38楼
《高层民用建筑没计防火规范》GB 50045—95(2001年版)
7.4.2 消防竖管的布置,应保证同层相邻两个消火栓的水枪的充实水柱同时达到被保护范围内的任何部位。每根消防竖管的直径应按通过的流量经计算确定,但不应小于100mm。
以下情况,当设两根消防竖管有困难时,可设一根竖管,但必须采用双阀双出口型消火栓。
1 十八层及十八层以下的单元式住宅;
2 十八层及十八层以下、每层不超过8户、建筑面积不超过650m2的塔式住宅。
回复