设有自动喷淋的宾馆客房标间内的短过道要设喷头吗
zcm30139249
2006年04月02日 21:01:42
只看楼主

如上所述,卫生间侧边的短过道须设置喷头吗?

如上所述,卫生间侧边的短过道须设置喷头吗?
免费打赏
kibo
2006年04月03日 09:25:37
2楼
要设置啊
回复
zcm30139249
2006年04月07日 15:32:56
3楼
可是短过道一般只有两米长,1.5米宽,都设会不会太浪费
回复
shao
2006年04月07日 15:54:04
4楼
规范要求的内容比须做,不存在浪费的问题.
回复
cxh_0722
2006年04月07日 17:07:14
5楼
一定要设的
回复
little_strong
2006年04月07日 19:17:02
6楼
还是设吧,省下的钱不会给你的
回复
water_1786
2006年04月07日 21:53:21
7楼
不过 我见过不设的,设了感觉不值,小面积还增加一个喷头,如果不设那个地方确实会漏喷,设了会不会增加喷头的密度,在这样地方增大了喷水强度?
回复
inshire
2006年04月23日 11:33:09
8楼
我现在也在郁闷这个问题呢,一个甲方也在问我这儿可不可以省去,我说不行啊,他说那么点地方也设置一个浪费!
回复
pass2006
2006年04月23日 16:06:27
9楼
回复
huangchunyan
2006年08月11日 10:42:23
10楼
可以对照规范啊?不设怎么满足1.7米或1.8米的距墙要求啊?你有2米长呢! 甲方一听规范要求就没话说,不然万一有事担责任的还是我们
回复
shenwei407
2006年08月11日 12:16:50
11楼
还是设一下比较安全,自己以后不用担责任
回复