一个广场,汇水面积大概3000多平方米,按照雨水公式算完流量大概在100L/S,需要经过雨水提升泵提排到市政雨水管网。如果按照这个流量选泵的话,是直接选360m³/h流量的泵吗?这个是不是太大了啊?
一个广场,汇水面积大概3000多平方米,按照雨水公式算完流量大概在100L/S,需要经过雨水提升泵提排到市政雨水管网。如果按照这个流量选泵的话,是直接选360m³/h流量的泵吗?这个是不是太大了啊?
12楼
1,认真计算雨水量
2,合理设置雨水井,可设置3-4个雨水井
3,选泵6#楼说的不错
回复
13楼
不可能选那么大的泵,雨水集水坑还有一定的容积可以用。最大降雨量只持续一段时间,在持续时间内最大降雨量和雨水提升泵排水能力之间的差值储存在雨水集水坑里就行了。
回复
14楼
可以画分汇水区域,分开算每个区域的汇水面积,然后分别计算吗
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/hx.gif)
回复
15楼
我认为这么大的地方,应该划分区域,分区排水,即使不分区,也不应该选那么大的泵,可以选择两台小流量的泵,
回复
16楼
学习,学习,学习
回复
17楼
根据实际情况设置雨水坑,根据雨水坑的容量和每个坑每秒的的积水量选水泵。
回复
18楼
学习了下 刚开始接触这个
回复
19楼
设计流量应该是按照计算的确定,但是泵可以多选几台,这样可以减小集水井的容积和容易控制,并节能。
回复
20楼
建排规范上排水部分有规定
回复
21楼
应该分区按照暴雨强度计算公式计算,注意重现期很重要,根据广场的重要性可选用1年或三年。
回复