海口某大厦给排水施工图
suhong
suhong Lv.2
2006年04月03日 02:00:18
只看楼主

图纸简介: 地下一层,地上十七层,其中一至三层为商场,四层及五层部分为办公,五层部分和六至十七层为住宅。地下一层平时非燃体库房,战时为人防,建筑面积为1949.22M,人防等级为六级,其中人防建筑面积为1356.84M。 附件名:20063231143078547219.zip 文件大小:2570K (升级VIP 如何赚取土木币)

图纸简介:

地下一层,地上十七层,其中一至三层为商场,四层及五层部分为办公,五层部分和六至十七层为住宅。地下一层平时非燃体库房,战时为人防,建筑面积为1949.22M,人防等级为六级,其中人防建筑面积为1356.84M。



附件名:20063231143078547219.zip

文件大小:2570K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
aibushiyiqie
2006年04月25日 11:35:23
22楼
好好学习下!!!!!!!!!!!谢谢~~~~~~~~
回复
lydg
2006年04月27日 10:27:40
23楼
好图,很精,今天比较急,没来得及仔细看,有空了一定认真学习学习!
回复
plilei
2006年04月27日 13:34:23
24楼
谢谢,这个图做的挺详细的,消防自动喷淋做的很好,我正需要这样的图样。
回复
rockchain
2006年04月27日 16:10:59
25楼
哈哈哈哈哈,简直就是为我准备的,我最近也在做一个很类似的工程,两层地下室,一层人防,上面四层商场,再上面是办公,HOHO,喜欢!!!!!
回复
goldentime
2006年05月02日 19:45:58
26楼
图面整洁,清析,很符合施工深度要求.鼓励一下。
回复
toplhc
2006年05月09日 11:56:41
27楼
支持无私奉献的人们
回复
liu0012001
2006年05月13日 09:30:26
28楼
本人认真仔细的审阅了本图纸,有以下的个人观点,作为抛砖引玉吧,希望大家不吝赐教:
1、这份图纸总的来说质量是相当高的,设计人员具有较为丰富的经验。
2、水泵房的设备布置基本完整,也有大样图。
3、设备材料表详细,还附上了国标图集号,比较方便相关查阅。
4、给、排水及消防喷淋的系统图均有,较为全面。
5、图面水管画法规范细致。
也有些不足之处:
1、没有图纸目录,每张图纸没有图号,不利于大家翻看,如果上传时就没有,建议斑竹审查图纸时应该加上。
2、说明有些偏重施工,而轻设计,这样不利于施工方及业主等更好的理解图纸包含的专业技术。
3、水管没有标高,特别是水泵房等重要平面图,管道的标高应该明确,不然施工时会很麻烦。
4、最好把设备房间的轴恻图补上,设计深度要求里有。
回复
viencent
2006年05月18日 09:33:49
29楼
顶,下来学习学习,^_^
回复
heminghui
2006年05月21日 22:23:48
30楼
谢谢楼主,很好的图纸,值得我学习.但也有几点小小意见,提出与楼主探讨一下。
一、系统说明中有关灭火器的部分有小小错误.根据楼主图纸的设计时间,应该是以GBJ140-90《建筑灭火器配置设计规范》为依据的,而根据此规范中危险级的最大保护面积应为20平方米/A,轻危险级最大保护面积应为25平方米/A。
二、根据《建筑设计防火规范》GBJ16-87(2001年版)条文说明第8.6.2条:四、消防电梯内的室内消火栓与室内其他的消火栓一样,无特殊的要求,但不能计入总消火栓数内。但我也曾在论坛中见到过关于是否将消防电梯前室的消火栓计入当层可用消火栓的讨论。众说纷纭,我认为应该看当地消防主管部门的意见,我这里是不可计入当层可用消火栓内的。
三、水施-17六-十四层给排水几消防平面布置图。该图喷淋管在电触点信号阀前设置了减压阀,并没有注明哪层有哪层没有,而系统图中十三、十四层是没有的,应该在平面图中注明。
四、水施-18、水施-19中末端试水阀排水至住户卫生间不合理。
五、水施-15轴6轴右侧C轴下侧办公室喷头布置不合理,多了一个喷头,应该是大意所致。
回复
lufeng404
2006年06月11日 16:18:09
31楼
望大家多支持,多传些资料,大家彼此交流从中找到有益的东西和不足!!!!!顶.强!