现浇板出现大范围开裂该咋办?
01503
01503 Lv.2
2011年03月10日 07:54:28
来自于建筑施工
只看楼主

重要更正:“施工单位施工配合比有问题,试块不合格,取芯又不合格。 ”是指别的栋号与部位,本工程原来采用自拌混凝土,施工单位配合比上偷工减料,后来马上改成商品混凝土,表达不清楚,不好意思!小弟来到千里之外当建设单位的甲方代表,实在是太纠结了。现在主体上到一半左右,以前,施工单位施工配合比有问题,试块不合格,取芯又不合格。 现在又出了个让人纠结的事: 1、办公楼二层现浇板伸缩缝以西(1~12轴交A~G轴,约1000平方),99%的现浇板出现上表面开裂,板底同样开裂,裂缝弯弯曲曲好几米长;(图0 上表面裂缝特写2011年3月9日拍)

重要更正:“施工单位施工配合比有问题,试块不合格,取芯又不合格。 ”是指别的栋号与部位,本工程原来采用自拌混凝土,施工单位配合比上偷工减料,后来马上改成商品混凝土,表达不清楚,不好意思!

小弟来到千里之外当建设单位的甲方代表,实在是太纠结了。现在主体上到一半左右,以前,施工单位施工配合比有问题,试块不合格,取芯又不合格。

现在又出了个让人纠结的事:

1、办公楼二层现浇板伸缩缝以西(1~12轴交A~G轴,约1000平方),99%的现浇板出现上表面开裂,板底同样开裂,裂缝弯弯曲曲好几米长;(图0 上表面裂缝特写2011年3月9日拍)

2、2011年2月25日晚下了场雨,26日该二层现浇板大范围沿着裂缝漏水,有几块还“下小雨”,三层梁板已经浇筑,雨水为外面飘进来;(图1~5 雨后板底大范围漏水)

3、该栋楼回填土被施工单位夜里“突击”一次回填掉的,一次回填高度最高达1.9m,当时对这此回填有很大的意见;

4、该部分二层梁板于2010年12月20日浇筑,采用商品混凝土,标号C30,21日发现上表面大面积开裂;

5、2011年1月11日拆除模板,板底裂缝痕迹明显,意外的是监理单位总监说那不是裂缝。(图6 拆模后板底裂缝痕迹)

6、施工单位拿出的方案,如图。

111.jpg

曾对上述方案我有以下几点不成熟的意见:

1、施工单位把问题归结为“龟裂渗水”对问题认识不够,逃避问题;

2、施工单位用“防水灰浆”做“防水”处理裂缝是否妥当?

3、“个别部位”出现问题与实际严重不符,该部位99%以上的现浇板存在问题。

两个问题请教:

1、面对该问题怎么办,该如何处理?

2、面对这样低水平的施工单位,作为建设单位怎么办,我们对工程要求合同约定市优质工程,市标化工地,好讽刺呀。

图0 上表面裂缝特写2011年3月9日拍

这是上表面裂缝,很多,很长。.JPG

图1~5 雨后板底大范围漏水

1.jpg

3.jpg

7.jpg

5.jpg

6.jpg

图6 拆模后板底裂缝痕迹

2011年1月11日办公楼二层梁板(西)拆除模板后多处梁漏振、大范围板出现裂缝6.jpg

[ 本帖最后由 01503 于 2011-3-14 09:44 编辑 ]

111.jpg


这是上表面裂缝,很多,很长。.JPG


1.jpg


3.jpg


5.jpg


6.jpg


7.jpg


2011年1月11日办公楼二层梁板(西)拆除模板后多处梁漏振、大范围板出现裂缝6.jpg

免费打赏
zhangjiegong
2011年03月14日 16:20:57
102楼
可能是防冻没做好,已经这样了,不是卫生间的话,问题也不大。。。。
回复
myronzm
2011年03月14日 16:54:16
103楼
板底的裂缝大多沿板底筋呈网格状,是沿钢筋的裂缝,非常有可能是钢筋锈蚀。可能原因保护层过小,或是水中含cl量过大,导致锈蚀。如果是砼强度问题的话裂缝应该是沿跨中呈条状。
回复
zhzhzhz79
2011年03月14日 16:57:41
104楼
肯定是混凝土有问题了,看看图片就知道,荷载还都没有加上,就出现裂缝,肯定是材料问题
回复
gan258_123
2011年03月14日 17:04:59
105楼
我原来施工也碰到过这问题,一是商品搅拌站的水灰比中粉煤灰比例过大,二是施工过程中,板筋上提过大,三是未达到强度时荷载过大
回复
sail2010
2011年03月14日 18:38:53
106楼
建议找检测站查下钢筋的系数,钢筋过少及保护层不够很容易出现这个问题的,现在浇筑混泥土不存在温差过大及水分不足,水灰比不够那后来的商混还是不行,就不是这个原因了。1、可能是施工单位把钢筋偷料了。2、设计单位把钢筋系数调的太低。3、拆模过早。这种属于危房了,估计质检单位那很难通过的,这种情况建议通知有关单位,立即停止施工。
回复
要你命3000
2011年03月14日 19:30:53
107楼
先说所我以前遇到的类似案例。
是地下室顶板多处裂缝(没楼主的这夸张,一般一块板一两条长缝),局部梁细小裂纹。由于历史原因,房屋已投入使用,未验收。之后验收,处理程序是这样:1、回弹,没问题。之后认为是上部装修的时候施工荷载过大导致,设计和施工都没问题。但装修施工荷载过大引起裂缝,对结构有损伤,对结构安全性和耐久性有影响,需要加固2、顶板整个的碳纤维加固,请有资质的设计院出加固图,原设计院核准3、实施,验收。
回复
01503
2011年03月14日 20:04:18
108楼


上面各楼的同行们说了很多,真是受教了,我会汇总各位给的意见处理此事。

目前该质量事故的处理现况:

1、2011年3月10日晚上,在与建设单位未获得共识的情况下,施工单位连夜处理了,在上表面刷了一层什么浆。监理单位与施工单位合谋不管,也很“凑巧”地监理人员都不住工地;

2、现在是监理单位不管,设计单位不管;

3、该栋停工中。
回复
luojun201
2011年03月14日 22:08:01
109楼
这种裂缝还是比较少见,建议首先进行鉴定,如果鉴定能够满足使用要求,就在胶封堵裂缝,如果不能使用,那就要补强了。
回复
你知
2011年03月14日 22:46:31
110楼
建议作水泥复检,这么大面积龟裂有可能是水泥安定性不达标引起的
回复
zhangcheny
2011年03月15日 00:49:58
111楼

我也认为这个分析的比较全面,而且是以现实作为依据。
回复

相关推荐

APP内打开