现浇板出现大范围开裂该咋办?
01503
01503 Lv.2
2011年03月10日 07:54:28
来自于建筑施工
只看楼主

重要更正:“施工单位施工配合比有问题,试块不合格,取芯又不合格。 ”是指别的栋号与部位,本工程原来采用自拌混凝土,施工单位配合比上偷工减料,后来马上改成商品混凝土,表达不清楚,不好意思!小弟来到千里之外当建设单位的甲方代表,实在是太纠结了。现在主体上到一半左右,以前,施工单位施工配合比有问题,试块不合格,取芯又不合格。 现在又出了个让人纠结的事: 1、办公楼二层现浇板伸缩缝以西(1~12轴交A~G轴,约1000平方),99%的现浇板出现上表面开裂,板底同样开裂,裂缝弯弯曲曲好几米长;(图0 上表面裂缝特写2011年3月9日拍)

重要更正:“施工单位施工配合比有问题,试块不合格,取芯又不合格。 ”是指别的栋号与部位,本工程原来采用自拌混凝土,施工单位配合比上偷工减料,后来马上改成商品混凝土,表达不清楚,不好意思!

小弟来到千里之外当建设单位的甲方代表,实在是太纠结了。现在主体上到一半左右,以前,施工单位施工配合比有问题,试块不合格,取芯又不合格。

现在又出了个让人纠结的事:

1、办公楼二层现浇板伸缩缝以西(1~12轴交A~G轴,约1000平方),99%的现浇板出现上表面开裂,板底同样开裂,裂缝弯弯曲曲好几米长;(图0 上表面裂缝特写2011年3月9日拍)

2、2011年2月25日晚下了场雨,26日该二层现浇板大范围沿着裂缝漏水,有几块还“下小雨”,三层梁板已经浇筑,雨水为外面飘进来;(图1~5 雨后板底大范围漏水)

3、该栋楼回填土被施工单位夜里“突击”一次回填掉的,一次回填高度最高达1.9m,当时对这此回填有很大的意见;

4、该部分二层梁板于2010年12月20日浇筑,采用商品混凝土,标号C30,21日发现上表面大面积开裂;

5、2011年1月11日拆除模板,板底裂缝痕迹明显,意外的是监理单位总监说那不是裂缝。(图6 拆模后板底裂缝痕迹)

6、施工单位拿出的方案,如图。

111.jpg

曾对上述方案我有以下几点不成熟的意见:

1、施工单位把问题归结为“龟裂渗水”对问题认识不够,逃避问题;

2、施工单位用“防水灰浆”做“防水”处理裂缝是否妥当?

3、“个别部位”出现问题与实际严重不符,该部位99%以上的现浇板存在问题。

两个问题请教:

1、面对该问题怎么办,该如何处理?

2、面对这样低水平的施工单位,作为建设单位怎么办,我们对工程要求合同约定市优质工程,市标化工地,好讽刺呀。

图0 上表面裂缝特写2011年3月9日拍

这是上表面裂缝,很多,很长。.JPG

图1~5 雨后板底大范围漏水

1.jpg

3.jpg

7.jpg

5.jpg

6.jpg

图6 拆模后板底裂缝痕迹

2011年1月11日办公楼二层梁板(西)拆除模板后多处梁漏振、大范围板出现裂缝6.jpg

[ 本帖最后由 01503 于 2011-3-14 09:44 编辑 ]

111.jpg


这是上表面裂缝,很多,很长。.JPG


1.jpg


3.jpg


5.jpg


6.jpg


7.jpg


2011年1月11日办公楼二层梁板(西)拆除模板后多处梁漏振、大范围板出现裂缝6.jpg

免费打赏
tianjinjichang_2
2011年03月15日 08:23:59
112楼
这种情况很常见的,主要是是采用商混,水泥用量相对大些;另外就是混凝土浇筑后,没有及时覆盖保水,水分蒸发的太快了。往往在大风天或者太阳暴晒的情况下,也会出现,一定要注意。最主要的是请设计单位出处理方案。
回复
stanley21
2011年03月15日 09:38:27
113楼
这样的房子质量也能过关吗?施工单位太厉害了!!
回复
愤怒的甲方
2011年03月15日 10:28:35
114楼
问题,可定是有的,这么多的裂缝,不采取措施,试问你敢住进去吗
回复
huilingezu
2011年03月15日 10:39:38
115楼
看照片现象,应该是灰水比过大,且二次压光未进行,或过早,混凝土终凝后养护不到位。建议,督促监理在混凝土浇筑时检测混凝土塌落度,同时监督混凝土试块取样封闭,检查商品混凝土是不是有问题,二次压光要适时。
回复
yanpinge
2011年03月15日 12:37:31
116楼
楼板出现裂缝,原因是楼板混凝土浇筑终凝后没有采用塑料薄膜或草席进行覆盖养护,或塑料薄膜揭开过早,由于风比较大、空气干燥,水分蒸发过快而引起的干缩性裂缝;当时浇筑砼时施工单位私自加水致使砼水灰比过大,砼塌落度过大而至。
回复
结构无人带
2011年03月16日 12:56:12
117楼
根据裂缝判断不是受力问题,而是混凝土本身质量问题,有可能是水灰比或者浇注时间拆模时间和养护温度不合适造成的破坏。简单贴碳纤维布加固,或者底下贴钢板加固,其他只能驴粪蛋子外面糊弄人,肯定会露水的
回复
zwl0375
2011年03月16日 16:52:54
118楼
我们这里用商品混凝土后也曾出现过类似情况,在网上查这种情况也很多,主要是泵送商品混凝土水泥用量大,水灰比大,凝固过程中失水过快导致干缩裂缝,像图上的那样,很多形成贯穿性的裂缝,如果搓面后用薄膜或草垫覆盖效果还是很明显的,我们一般是用薄膜,凝固后去掉。不过这种裂缝不严重的话应该对结构没有很大的影响。
回复
1982021881202891
2011年03月16日 18:53:22
119楼
从混凝土表面看,混凝土的强度有问题,达不到C30 估计也就C20-C25左右,建议采取加固措施,如在楼板上绑扎钢筋网浇注细石混凝土,否则影响结构承载力。
回复
zhuqizhongd
2011年03月16日 22:40:29
120楼
首先是混泥土的质量问题 实验人员做坍落度实验 做混泥土试块 是否可以考虑用补偿收缩混泥土施工或者在混泥土中添加膨胀剂等外加剂
回复
weimin-cumt
2011年03月17日 09:42:33
121楼
菜鸟轻轻的飘过,不留下一丝的云彩。黯然回首,我也不再当年。