重要更正:“施工单位施工配合比有问题,试块不合格,取芯又不合格。 ”是指别的栋号与部位,本工程原来采用自拌混凝土,施工单位配合比上偷工减料,后来马上改成商品混凝土,表达不清楚,不好意思!小弟来到千里之外当建设单位的甲方代表,实在是太纠结了。现在主体上到一半左右,以前,施工单位施工配合比有问题,试块不合格,取芯又不合格。 现在又出了个让人纠结的事: 1、办公楼二层现浇板伸缩缝以西(1~12轴交A~G轴,约1000平方),99%的现浇板出现上表面开裂,板底同样开裂,裂缝弯弯曲曲好几米长;(图0 上表面裂缝特写2011年3月9日拍)
重要更正:“施工单位施工配合比有问题,试块不合格,取芯又不合格。 ”是指别的栋号与部位,本工程原来采用自拌混凝土,施工单位配合比上偷工减料,后来马上改成商品混凝土,表达不清楚,不好意思!
小弟来到千里之外当建设单位的甲方代表,实在是太纠结了。现在主体上到一半左右,以前,施工单位施工配合比有问题,试块不合格,取芯又不合格。
现在又出了个让人纠结的事:
1、办公楼二层现浇板伸缩缝以西(1~12轴交A~G轴,约1000平方),99%的现浇板出现上表面开裂,板底同样开裂,裂缝弯弯曲曲好几米长;(图0 上表面裂缝特写2011年3月9日拍)
2、2011年2月25日晚下了场雨,26日该二层现浇板大范围沿着裂缝漏水,有几块还“下小雨”,三层梁板已经浇筑,雨水为外面飘进来;(图1~5 雨后板底大范围漏水)
3、该栋楼回填土被施工单位夜里“突击”一次回填掉的,一次回填高度最高达1.9m,当时对这此回填有很大的意见;
4、该部分二层梁板于2010年12月20日浇筑,采用商品混凝土,标号C30,21日发现上表面大面积开裂;
5、2011年1月11日拆除模板,板底裂缝痕迹明显,意外的是监理单位总监说那不是裂缝。(图6 拆模后板底裂缝痕迹)
6、施工单位拿出的方案,如图。
曾对上述方案我有以下几点不成熟的意见:
1、施工单位把问题归结为“龟裂渗水”对问题认识不够,逃避问题;
2、施工单位用“防水灰浆”做“防水”处理裂缝是否妥当?
3、“个别部位”出现问题与实际严重不符,该部位99%以上的现浇板存在问题。
两个问题请教:
1、面对该问题怎么办,该如何处理?
2、面对这样低水平的施工单位,作为建设单位怎么办,我们对工程要求合同约定市优质工程,市标化工地,好讽刺呀。
图0 上表面裂缝特写2011年3月9日拍
图1~5 雨后板底大范围漏水
图6 拆模后板底裂缝痕迹
[
本帖最后由 01503 于 2011-3-14 09:44 编辑 ]
122楼
"至于楼板上面的水,我不认为会是沿着裂缝渗透过来的,是雨水沿着楼板流过来的,未砌筑填充墙,也未做滴水,雨水肯定沿着楼板板底到处流啦。"看了图片怎么有这说法呀?!!
回复
123楼
建议找一块裂缝最多的楼板进行堆载试验。检验一下实际承载力和楼板变形值。
回复
124楼
拜读了全部其它朋友的回帖,依我看,有可能是模板拆模过早,或上荷过早,构件形成受弯曲作用产生变形裂缝。虽然楼主说这个工程已经处理过了,但以后碰到这样问题的话,其实也很简单,像板下面出现井字裂缝位置,我就凿开几处看看是不是对应钢筋的位置,如果是,我觉得基本上就是我说的原因了。至于材料本身或施工工序的原因可能也有,这个搞施工的人更懂,我学习了。关于混凝土强度我觉得影响到不大,因为混凝土强度对于板配筋影响很小,如果简单算板配筋的话,我们都可以拿M/0.9fyh0的,完全忽略混凝土的强度影响。
回复
125楼
查看下施工单位当时预留的混凝土试块是否满足设计要求,同时与监理单位协商问题该怎么解决,尤其是当天的混凝土公司出的报告要详细查看,塌落度到底是多少? 个人感觉与商混出品时的质量有很大关系
回复
126楼
混凝土粉煤灰过量,就会产生这种现象
回复
127楼
板底出现如此多的裂缝,不仅仅是混凝土的质量、天气的原因能够解释清楚的,可能是支撑现浇板的模板,支撑在未夯实的回填土上,混凝土终凝前模板不断沉降,产生的混凝土裂缝。必须用工程胶封堵裂缝。
回复
128楼
个人觉得主要是混凝土质量和浇捣的问题。检测一下强度是否符合设计要求,符合的话就灌浆,再做个防水层。强度不符合要求的话那就难办了,返工?还是补强?不敢乱讲
回复
129楼
虽然没有遇到过这么夸张的情况 现在见识了 对于这个楼层的意见我比较赞同 土方回填 分层压实在有些施工单位还是吧够重视啊
回复
130楼
此类裂缝的产生与回填土、荷载和拆模应该关系不大,我所在的项目也有这种现象,刚浇筑半天的楼板也有不规则裂缝,应该跟混凝土的收缩有关,在振捣过程中,也会导致混凝土骨料往钢筋下部走造成延钢筋走向的裂缝,不属于影响结构性能的裂缝。建议看看工程裂缝控制相关书籍。
回复
131楼
先检测下强度看看,假如对防水要求不高的情况下,可以采取加固措施,请专业公司设计施工。
回复