现浇板出现大范围开裂该咋办?
01503
01503 Lv.2
2011年03月10日 07:54:28
来自于建筑施工
只看楼主

重要更正:“施工单位施工配合比有问题,试块不合格,取芯又不合格。 ”是指别的栋号与部位,本工程原来采用自拌混凝土,施工单位配合比上偷工减料,后来马上改成商品混凝土,表达不清楚,不好意思!小弟来到千里之外当建设单位的甲方代表,实在是太纠结了。现在主体上到一半左右,以前,施工单位施工配合比有问题,试块不合格,取芯又不合格。 现在又出了个让人纠结的事: 1、办公楼二层现浇板伸缩缝以西(1~12轴交A~G轴,约1000平方),99%的现浇板出现上表面开裂,板底同样开裂,裂缝弯弯曲曲好几米长;(图0 上表面裂缝特写2011年3月9日拍)

重要更正:“施工单位施工配合比有问题,试块不合格,取芯又不合格。 ”是指别的栋号与部位,本工程原来采用自拌混凝土,施工单位配合比上偷工减料,后来马上改成商品混凝土,表达不清楚,不好意思!

小弟来到千里之外当建设单位的甲方代表,实在是太纠结了。现在主体上到一半左右,以前,施工单位施工配合比有问题,试块不合格,取芯又不合格。

现在又出了个让人纠结的事:

1、办公楼二层现浇板伸缩缝以西(1~12轴交A~G轴,约1000平方),99%的现浇板出现上表面开裂,板底同样开裂,裂缝弯弯曲曲好几米长;(图0 上表面裂缝特写2011年3月9日拍)

2、2011年2月25日晚下了场雨,26日该二层现浇板大范围沿着裂缝漏水,有几块还“下小雨”,三层梁板已经浇筑,雨水为外面飘进来;(图1~5 雨后板底大范围漏水)

3、该栋楼回填土被施工单位夜里“突击”一次回填掉的,一次回填高度最高达1.9m,当时对这此回填有很大的意见;

4、该部分二层梁板于2010年12月20日浇筑,采用商品混凝土,标号C30,21日发现上表面大面积开裂;

5、2011年1月11日拆除模板,板底裂缝痕迹明显,意外的是监理单位总监说那不是裂缝。(图6 拆模后板底裂缝痕迹)

6、施工单位拿出的方案,如图。

111.jpg

曾对上述方案我有以下几点不成熟的意见:

1、施工单位把问题归结为“龟裂渗水”对问题认识不够,逃避问题;

2、施工单位用“防水灰浆”做“防水”处理裂缝是否妥当?

3、“个别部位”出现问题与实际严重不符,该部位99%以上的现浇板存在问题。

两个问题请教:

1、面对该问题怎么办,该如何处理?

2、面对这样低水平的施工单位,作为建设单位怎么办,我们对工程要求合同约定市优质工程,市标化工地,好讽刺呀。

图0 上表面裂缝特写2011年3月9日拍

这是上表面裂缝,很多,很长。.JPG

图1~5 雨后板底大范围漏水

1.jpg

3.jpg

7.jpg

5.jpg

6.jpg

图6 拆模后板底裂缝痕迹

2011年1月11日办公楼二层梁板(西)拆除模板后多处梁漏振、大范围板出现裂缝6.jpg

[ 本帖最后由 01503 于 2011-3-14 09:44 编辑 ]

111.jpg


这是上表面裂缝,很多,很长。.JPG


1.jpg


3.jpg


5.jpg


6.jpg


7.jpg


2011年1月11日办公楼二层梁板(西)拆除模板后多处梁漏振、大范围板出现裂缝6.jpg

免费打赏
johnbeau10
2011年04月14日 13:57:33
132楼
根据图片看有卫生间,这么多的裂缝很显然是混凝土本身的问题,主要原因仍是水灰比过大,保养不到位,水分丧失过快,直接导致收缩性裂纹,一般情况,先要看看混凝土实体强度是否符合设计要求,对于裂缝的处理,卫生间和阳台部位要重点处理,单纯的防水砂浆估计不能满足防水的使用年限,维修会很烦,建议结构内部“打针”
回复
gee7860
2011年04月18日 21:27:19
133楼
砼标号明显不够,这样子的房子谁敢用呀,在我们这里这种工程早拆除了
回复
danson4
2011年04月19日 11:28:15
134楼
是不是养护不到位啊?
回复
xfcb55
2011年04月20日 17:10:10
135楼
看板底的锈迹,我感觉板底保护层基本没有,可能钢筋就直接搁在底模上了(我做个一个工程梁底锈迹和这非常像)。上下裂缝应该不是通缝(对比图1和2—-6)。这样你就应该去检测下板强度了,如果强度达到了,裂缝再后期处理。裂缝产生原因有很多啊,按你说的看,应该是底模支撑不够,混凝土板受力开裂,养护可能也有原因吧,具体情况就要看现场的施工环境啊。商混质量还是有保证的,这个应该不是很大问题。还有啊,你们那监理估计是吃,拿,卡,要不做事类型,甲方管理也严重不到位啊,一次回填2m,你们也同意?
回复
ccq2697001378
2011年05月26日 20:54:12
136楼
4、10月18、19日浇筑的二层○1~○8轴梁板砼,因砼质量问题,造成30日拆模后发现大部分楼板底出现裂缝渗水,如图示11~13。31日上午贵站相关技术人员进行现场观察,如图示14。
回复
ccq2697001378
2011年05月26日 21:00:33
137楼
我以前做一个项目,用的是(广州市益信混凝土有限公司)的商品砼,也是出现与楼主一样的情况,
回复
sean007
2011年06月10日 17:52:09
138楼
答案很明显
1:水灰比肯定大了。2:二次收面晚了。
回复
manile
2011年06月10日 21:42:53
139楼
这个应该是由于浇捣不密实引起的裂缝吧,怀疑内部配筋是不是也不足?
回复
leafone
2011年06月14日 08:02:20
140楼
水灰比过大,塌落度过大都可能是原因,还有就是成格子状的水痕可以说明保护层厚度有问题,建议要求设计院验算,如果设计没问题,主要在施工单位施工质量上找原因,比如说板筋下部垫块过小、过疏,还有就是抢进度时期过早上荷载过大,堆放材料过多、且位置不尽可能靠柱靠梁也是原因之一。
回复
fbravet
2011年06月14日 09:01:52
141楼
这么多和密的裂缝应该不仅仅是养护问题,及时混凝土强度适当少一点问题也不大的。
估计是拆模过早或者受荷过早了吧
回复