现浇板出现大范围开裂该咋办?
01503
01503 Lv.2
2011年03月10日 07:54:28
来自于建筑施工
只看楼主

重要更正:“施工单位施工配合比有问题,试块不合格,取芯又不合格。 ”是指别的栋号与部位,本工程原来采用自拌混凝土,施工单位配合比上偷工减料,后来马上改成商品混凝土,表达不清楚,不好意思!小弟来到千里之外当建设单位的甲方代表,实在是太纠结了。现在主体上到一半左右,以前,施工单位施工配合比有问题,试块不合格,取芯又不合格。 现在又出了个让人纠结的事: 1、办公楼二层现浇板伸缩缝以西(1~12轴交A~G轴,约1000平方),99%的现浇板出现上表面开裂,板底同样开裂,裂缝弯弯曲曲好几米长;(图0 上表面裂缝特写2011年3月9日拍)

重要更正:“施工单位施工配合比有问题,试块不合格,取芯又不合格。 ”是指别的栋号与部位,本工程原来采用自拌混凝土,施工单位配合比上偷工减料,后来马上改成商品混凝土,表达不清楚,不好意思!

小弟来到千里之外当建设单位的甲方代表,实在是太纠结了。现在主体上到一半左右,以前,施工单位施工配合比有问题,试块不合格,取芯又不合格。

现在又出了个让人纠结的事:

1、办公楼二层现浇板伸缩缝以西(1~12轴交A~G轴,约1000平方),99%的现浇板出现上表面开裂,板底同样开裂,裂缝弯弯曲曲好几米长;(图0 上表面裂缝特写2011年3月9日拍)

2、2011年2月25日晚下了场雨,26日该二层现浇板大范围沿着裂缝漏水,有几块还“下小雨”,三层梁板已经浇筑,雨水为外面飘进来;(图1~5 雨后板底大范围漏水)

3、该栋楼回填土被施工单位夜里“突击”一次回填掉的,一次回填高度最高达1.9m,当时对这此回填有很大的意见;

4、该部分二层梁板于2010年12月20日浇筑,采用商品混凝土,标号C30,21日发现上表面大面积开裂;

5、2011年1月11日拆除模板,板底裂缝痕迹明显,意外的是监理单位总监说那不是裂缝。(图6 拆模后板底裂缝痕迹)

6、施工单位拿出的方案,如图。

111.jpg

曾对上述方案我有以下几点不成熟的意见:

1、施工单位把问题归结为“龟裂渗水”对问题认识不够,逃避问题;

2、施工单位用“防水灰浆”做“防水”处理裂缝是否妥当?

3、“个别部位”出现问题与实际严重不符,该部位99%以上的现浇板存在问题。

两个问题请教:

1、面对该问题怎么办,该如何处理?

2、面对这样低水平的施工单位,作为建设单位怎么办,我们对工程要求合同约定市优质工程,市标化工地,好讽刺呀。

图0 上表面裂缝特写2011年3月9日拍

这是上表面裂缝,很多,很长。.JPG

图1~5 雨后板底大范围漏水

1.jpg

3.jpg

7.jpg

5.jpg

6.jpg

图6 拆模后板底裂缝痕迹

2011年1月11日办公楼二层梁板(西)拆除模板后多处梁漏振、大范围板出现裂缝6.jpg

[ 本帖最后由 01503 于 2011-3-14 09:44 编辑 ]

111.jpg


这是上表面裂缝,很多,很长。.JPG


1.jpg


3.jpg


5.jpg


6.jpg


7.jpg


2011年1月11日办公楼二层梁板(西)拆除模板后多处梁漏振、大范围板出现裂缝6.jpg

免费打赏
qin.jq
2011年06月14日 09:22:10
142楼
大家参与非常热烈,分析原因各种各样,好多没说在点子上。
这种裂缝,属于典型的砼终凝前受挠动裂纹,主要产生原因有几种:
1、支模架刚度不足,变形;
2、支模架基础沉降;
3、支模架扣件滑移;
4、新浇砼面加载过早。
实际上楼主自己已经分析出原因了,回填土沉降……

砼终凝前受挠动裂纹的主要表现:
1、裂纹多、涉及面广;
2、裂纹的开展方向不规则;
3、渗水(内部不可见裂缝更多)。

主要危害:
1、耐久性差;
2、砼强度折减。

主要处理方法:
1、裂缝封闭(多用环氧注浆);
2、碳纤布(上下)加固。
回复
c7b8g9
2011年06月18日 09:50:45
143楼
这种情况在我们工地也比较多!!!主要是收缩裂缝,气温高时没有用薄膜保护。
回复
zg7585480
2011年06月19日 19:29:06
144楼
这种情况我在2003年管理的一个项目中就大面积出现过,不一定是上面有荷载存在,有可能是水泥的品质有问题,早强的,板表面没有覆膜,我们比较过,早上浇筑的开裂多,中午以后浇筑的开裂少,可能同水分丢失多少有关
回复
框架梁
2011年06月19日 22:52:45
145楼
我觉得是现场的施工管理不好,虽然混凝土本身存在问题但也不至于出现这样严重的问题吧,下雨居然会出现通逢的渗漏难以想象。
回复
sjf1981
2011年06月20日 11:45:49
146楼
1、首先你必须请有关权威部门看一下设计是否有问题;
回复
sjf1981
2011年06月20日 11:50:08
147楼
2、施工过程中,你的钢筋施工是否有问题:漏放、垫层厚度不足;
3、拆模是否过早、上荷载过早;
4、所使用的水泥的安定性、含泥量是否有问题;
5、混凝土强度、养护是否都跟上了
上面所说的二次收面有问题,我不赞同。因为如果收面有问题的话也只是表面有龟裂,不会形成贯穿裂缝。
回复
wuhanhzp
2011年06月21日 15:01:19
148楼
裂缝的原因很多,我认为先要调查一下当时浇筑混凝土的情况。
配合比不当,减水剂掺多了,可能造成混凝土不正常收缩,出现大量裂缝。从图片情况来看,极有可能这一车混凝土的配合比出现了问题。其它楼板看起来没有这种情况。
现在为了抢进度,支模架立杆间距太大了,混凝土浇筑完第二天就上材料,楼板强度不够,出现裂缝。这种裂缝一般不会呈网格状出现,主要在跨中范围,可能表现为明显的受力裂缝。
如果单从养护上分析,应该不会造成这样的问题。
回复
ydhxnn
2011年06月29日 17:23:51
149楼
这种情况我们这里也出再过,不过没有你们严重点,看你们这个,水泥强度应该严重不够,如果是的话,什么 问题也不用找了,那就是商砼的问题,外加剂过多
回复
zhenyuan-boy
2011年06月30日 11:39:57
150楼
不可能是什么没有二次压光或者保护层不够的问题 那样最多就是局部几厘米长的龟裂而已,裂缝不会穿透,像照片上这种情况原因可能有二:一是混凝土不合格;二是拆模过早而又加荷载(比如堆叠模板钢管等材料、上一层混凝土浇筑)
回复
ct1680
2011年07月02日 23:43:18
151楼
若是外面的雨水飘进来,应该是成片成片的吧,还会沿这格子跑?