现浇板出现大范围开裂该咋办?
01503
01503 Lv.2
2011年03月10日 07:54:28
来自于建筑施工
只看楼主

重要更正:“施工单位施工配合比有问题,试块不合格,取芯又不合格。 ”是指别的栋号与部位,本工程原来采用自拌混凝土,施工单位配合比上偷工减料,后来马上改成商品混凝土,表达不清楚,不好意思!小弟来到千里之外当建设单位的甲方代表,实在是太纠结了。现在主体上到一半左右,以前,施工单位施工配合比有问题,试块不合格,取芯又不合格。 现在又出了个让人纠结的事: 1、办公楼二层现浇板伸缩缝以西(1~12轴交A~G轴,约1000平方),99%的现浇板出现上表面开裂,板底同样开裂,裂缝弯弯曲曲好几米长;(图0 上表面裂缝特写2011年3月9日拍)

重要更正:“施工单位施工配合比有问题,试块不合格,取芯又不合格。 ”是指别的栋号与部位,本工程原来采用自拌混凝土,施工单位配合比上偷工减料,后来马上改成商品混凝土,表达不清楚,不好意思!

小弟来到千里之外当建设单位的甲方代表,实在是太纠结了。现在主体上到一半左右,以前,施工单位施工配合比有问题,试块不合格,取芯又不合格。

现在又出了个让人纠结的事:

1、办公楼二层现浇板伸缩缝以西(1~12轴交A~G轴,约1000平方),99%的现浇板出现上表面开裂,板底同样开裂,裂缝弯弯曲曲好几米长;(图0 上表面裂缝特写2011年3月9日拍)

2、2011年2月25日晚下了场雨,26日该二层现浇板大范围沿着裂缝漏水,有几块还“下小雨”,三层梁板已经浇筑,雨水为外面飘进来;(图1~5 雨后板底大范围漏水)

3、该栋楼回填土被施工单位夜里“突击”一次回填掉的,一次回填高度最高达1.9m,当时对这此回填有很大的意见;

4、该部分二层梁板于2010年12月20日浇筑,采用商品混凝土,标号C30,21日发现上表面大面积开裂;

5、2011年1月11日拆除模板,板底裂缝痕迹明显,意外的是监理单位总监说那不是裂缝。(图6 拆模后板底裂缝痕迹)

6、施工单位拿出的方案,如图。

111.jpg

曾对上述方案我有以下几点不成熟的意见:

1、施工单位把问题归结为“龟裂渗水”对问题认识不够,逃避问题;

2、施工单位用“防水灰浆”做“防水”处理裂缝是否妥当?

3、“个别部位”出现问题与实际严重不符,该部位99%以上的现浇板存在问题。

两个问题请教:

1、面对该问题怎么办,该如何处理?

2、面对这样低水平的施工单位,作为建设单位怎么办,我们对工程要求合同约定市优质工程,市标化工地,好讽刺呀。

图0 上表面裂缝特写2011年3月9日拍

这是上表面裂缝,很多,很长。.JPG

图1~5 雨后板底大范围漏水

1.jpg

3.jpg

7.jpg

5.jpg

6.jpg

图6 拆模后板底裂缝痕迹

2011年1月11日办公楼二层梁板(西)拆除模板后多处梁漏振、大范围板出现裂缝6.jpg

[ 本帖最后由 01503 于 2011-3-14 09:44 编辑 ]

111.jpg


这是上表面裂缝,很多,很长。.JPG


1.jpg


3.jpg


5.jpg


6.jpg


7.jpg


2011年1月11日办公楼二层梁板(西)拆除模板后多处梁漏振、大范围板出现裂缝6.jpg

免费打赏
mohawk
2011年07月13日 13:45:38
152楼
从照片来看问题是比较严重的。梁板应同一年批次砼,梁的情况比较好,砼应该没什么问题,拆模时间也不是主要问题,根据现场经验,主要问题应是楼板砼未振捣密实所致,一般楼板成型应用平板振动器振动两遍。次要问题是施工前,对钢筋保护不够,踩踏钢筋,使钢筋偏位、变形,保护层严重不足或者过大。管理原因:施工前未对钢筋进行认真检查,整改;检查人员职责缺位;监理人员旁站责任未尽到;砼施工现场控制混乱,未按工序操作。教训啊!判断方法:现场回弹,钻芯取样。
回复
zhang1910
2011年07月13日 16:00:34
153楼
这种现象也遇到过,不过没你的严正,不漏水的,就是因为保护层不够,钢筋锈蚀形成的细小裂纹(当时也是自拌混凝土0
回复
xiaojunxunmeng
2011年07月20日 17:25:12
154楼
板裂缝原因:一是混凝土水灰比问题,一是混凝土振捣不到位,一是美哟覆膜养护
回复
windxiaoshuai
2011年07月21日 10:16:05
155楼
这样的屋面我还真没见过,这个应该不是保护层的问题,应该是混凝土的养护出现了问题,拆模可能早了点
回复
xsc33
2011年07月21日 10:35:21
156楼
钢筋没垫保护层,混凝土浇筑的时候振捣不到位。混凝土本身质量也有问题!
回复
huihui1363
2011年08月02日 17:16:25
157楼
个人拙见:混凝土配合比是不是有些问题,还有就是后期养护,是不是不到位,现场温度过高,导致混凝土收缩开裂。拆模没什么太大关系吧,北方冬天不至于应该。处理办法,大于0.5mm选用开槽修补裂缝;0.2mm-0.3mm,用低压灌浆法修补;小于0.2mm,表面抹灰处理一下就行了。还有看看板配筋,是不是抗拉钢筋设置的间距过大,导致没起到抗拉作用
回复
prqprjwj
2011年08月04日 11:00:07
158楼
是,应该是拆模太早,混凝土达不到强度。现浇板伸缩缝以西,还有可能是后浇带没有完全断开。
回复
ccq2697001378
2011年08月14日 11:31:53
159楼
水灰比过大,骨料配比中的粉煤炭太多,振捣不密实,没有用平板振捣,板筋保护层不够。
回复
fengbojiang3000
2011年08月14日 16:18:03
160楼
混凝土质量问题可能性比较大,先检测混凝土强度大小后是否防水砂浆抹灰或灌浆处理裂缝.
回复
cdh1860
2011年08月14日 20:56:26
161楼
这个板必须要加固了
回复

相关推荐