现浇板出现大范围开裂该咋办?
01503
01503 Lv.2
2011年03月10日 07:54:28
来自于建筑施工
只看楼主

重要更正:“施工单位施工配合比有问题,试块不合格,取芯又不合格。 ”是指别的栋号与部位,本工程原来采用自拌混凝土,施工单位配合比上偷工减料,后来马上改成商品混凝土,表达不清楚,不好意思!小弟来到千里之外当建设单位的甲方代表,实在是太纠结了。现在主体上到一半左右,以前,施工单位施工配合比有问题,试块不合格,取芯又不合格。 现在又出了个让人纠结的事: 1、办公楼二层现浇板伸缩缝以西(1~12轴交A~G轴,约1000平方),99%的现浇板出现上表面开裂,板底同样开裂,裂缝弯弯曲曲好几米长;(图0 上表面裂缝特写2011年3月9日拍)

重要更正:“施工单位施工配合比有问题,试块不合格,取芯又不合格。 ”是指别的栋号与部位,本工程原来采用自拌混凝土,施工单位配合比上偷工减料,后来马上改成商品混凝土,表达不清楚,不好意思!

小弟来到千里之外当建设单位的甲方代表,实在是太纠结了。现在主体上到一半左右,以前,施工单位施工配合比有问题,试块不合格,取芯又不合格。

现在又出了个让人纠结的事:

1、办公楼二层现浇板伸缩缝以西(1~12轴交A~G轴,约1000平方),99%的现浇板出现上表面开裂,板底同样开裂,裂缝弯弯曲曲好几米长;(图0 上表面裂缝特写2011年3月9日拍)

2、2011年2月25日晚下了场雨,26日该二层现浇板大范围沿着裂缝漏水,有几块还“下小雨”,三层梁板已经浇筑,雨水为外面飘进来;(图1~5 雨后板底大范围漏水)

3、该栋楼回填土被施工单位夜里“突击”一次回填掉的,一次回填高度最高达1.9m,当时对这此回填有很大的意见;

4、该部分二层梁板于2010年12月20日浇筑,采用商品混凝土,标号C30,21日发现上表面大面积开裂;

5、2011年1月11日拆除模板,板底裂缝痕迹明显,意外的是监理单位总监说那不是裂缝。(图6 拆模后板底裂缝痕迹)

6、施工单位拿出的方案,如图。

111.jpg

曾对上述方案我有以下几点不成熟的意见:

1、施工单位把问题归结为“龟裂渗水”对问题认识不够,逃避问题;

2、施工单位用“防水灰浆”做“防水”处理裂缝是否妥当?

3、“个别部位”出现问题与实际严重不符,该部位99%以上的现浇板存在问题。

两个问题请教:

1、面对该问题怎么办,该如何处理?

2、面对这样低水平的施工单位,作为建设单位怎么办,我们对工程要求合同约定市优质工程,市标化工地,好讽刺呀。

图0 上表面裂缝特写2011年3月9日拍

这是上表面裂缝,很多,很长。.JPG

图1~5 雨后板底大范围漏水

1.jpg

3.jpg

7.jpg

5.jpg

6.jpg

图6 拆模后板底裂缝痕迹

2011年1月11日办公楼二层梁板(西)拆除模板后多处梁漏振、大范围板出现裂缝6.jpg

[ 本帖最后由 01503 于 2011-3-14 09:44 编辑 ]

111.jpg


这是上表面裂缝,很多,很长。.JPG


1.jpg


3.jpg


5.jpg


6.jpg


7.jpg


2011年1月11日办公楼二层梁板(西)拆除模板后多处梁漏振、大范围板出现裂缝6.jpg

免费打赏
liangcxwy
2011年03月11日 17:16:23
22楼
保护层不够是一个原因 更多的是混凝土标号不够
回复
lmq2010
2011年03月11日 17:49:36
23楼
板底的裂缝大多沿板底筋呈网格状,是沿钢筋的裂缝,非常有可能是钢筋锈蚀。可能原因保护层过小,或是水中含cl量过大,导致锈蚀。如果是砼强度问题的话裂缝应该是沿跨中呈条状。
回复
xiangmulin228857
2011年03月11日 17:59:02
24楼
回复
pc68010
2011年03月11日 19:40:40
25楼
拆模拆早了!上部施工荷载上得太快。
回复
wzjhome
2011年03月11日 20:58:06
26楼
现场在板浇注后,往往为了赶施工进度,会过早的在上面堆放钢筋,模板等,造成集中荷载过大,地基回填没有夯实,更进步加大了对板的影响,在拆除模板后就会出现不规则的裂缝
回复
zxwab_cn
2011年03月11日 21:43:51
27楼
根据现行《混凝土结构设计规范》GB50010-2002第3.3.4条规定,处于一类环境的混凝土结构构件,裂缝控制等级为三级,裂缝宽度允许值为0.3mm;处于二类环境的混凝土结构构件,裂缝控制等级为三级,裂缝宽度允许值为0.2mm。其中,根据3.4.1条,一类环境是指“室内正常环境”,二类分为二(a)和二(b)两个亚类,二(a)是指“室内潮湿环境:非严寒和非寒冷地区的露天环境,与无侵蚀性的水或土壤直接接触的环境”,二(b)是指“严寒和寒冷地区的露天环境,与无侵蚀性的水或土壤直接接触的环境”。
回复
lbx007
2011年03月11日 22:42:49
28楼
出现这样的渗水现象,基本上可以断定这个楼板的混凝土质量不合格,可以先钻芯取样看混凝土强度是否达到设计强度。防水材料可以把席子装水都没有问题。
回复
littleone8
2011年03月11日 23:12:42
29楼

几年前也遇到过类似的情况,最后审查图纸没问题,是施工单位施工质量。最后怎么处理的我就不知道了
回复
cpenc_zhj
2011年03月11日 23:53:25
30楼
从结构安全性角度考虑:一般楼面允许混凝土裂缝0.3mm,但不是上下通缝,钢筋混凝土受力实际上应该是带裂缝工作的,钢筋和混凝土的变形模量协调。
很少见到整个房间这么多裂缝的,一般裂缝,中间在板底,周围在板上部。
出现裂缝:一般设计没有什么问题,设计时肯定会严格控制板的开裂允许裂缝宽度。
裂缝出现于施工因素比较多:如模板支撑强度,稳定性及刚度
混凝土水灰比是否按照混凝土耐久性要求配置,水泥的种类是否合适等
混凝土浇注质量有没有保证,如振捣,
后期养护有没有做到位。
回复
samsung01
2011年03月12日 00:07:17
31楼
养护太差了,施工单位不重视