现浇板出现大范围开裂该咋办?
01503
01503 Lv.2
2011年03月10日 07:54:28
来自于建筑施工
只看楼主

重要更正:“施工单位施工配合比有问题,试块不合格,取芯又不合格。 ”是指别的栋号与部位,本工程原来采用自拌混凝土,施工单位配合比上偷工减料,后来马上改成商品混凝土,表达不清楚,不好意思!小弟来到千里之外当建设单位的甲方代表,实在是太纠结了。现在主体上到一半左右,以前,施工单位施工配合比有问题,试块不合格,取芯又不合格。 现在又出了个让人纠结的事: 1、办公楼二层现浇板伸缩缝以西(1~12轴交A~G轴,约1000平方),99%的现浇板出现上表面开裂,板底同样开裂,裂缝弯弯曲曲好几米长;(图0 上表面裂缝特写2011年3月9日拍)

重要更正:“施工单位施工配合比有问题,试块不合格,取芯又不合格。 ”是指别的栋号与部位,本工程原来采用自拌混凝土,施工单位配合比上偷工减料,后来马上改成商品混凝土,表达不清楚,不好意思!

小弟来到千里之外当建设单位的甲方代表,实在是太纠结了。现在主体上到一半左右,以前,施工单位施工配合比有问题,试块不合格,取芯又不合格。

现在又出了个让人纠结的事:

1、办公楼二层现浇板伸缩缝以西(1~12轴交A~G轴,约1000平方),99%的现浇板出现上表面开裂,板底同样开裂,裂缝弯弯曲曲好几米长;(图0 上表面裂缝特写2011年3月9日拍)

2、2011年2月25日晚下了场雨,26日该二层现浇板大范围沿着裂缝漏水,有几块还“下小雨”,三层梁板已经浇筑,雨水为外面飘进来;(图1~5 雨后板底大范围漏水)

3、该栋楼回填土被施工单位夜里“突击”一次回填掉的,一次回填高度最高达1.9m,当时对这此回填有很大的意见;

4、该部分二层梁板于2010年12月20日浇筑,采用商品混凝土,标号C30,21日发现上表面大面积开裂;

5、2011年1月11日拆除模板,板底裂缝痕迹明显,意外的是监理单位总监说那不是裂缝。(图6 拆模后板底裂缝痕迹)

6、施工单位拿出的方案,如图。

111.jpg

曾对上述方案我有以下几点不成熟的意见:

1、施工单位把问题归结为“龟裂渗水”对问题认识不够,逃避问题;

2、施工单位用“防水灰浆”做“防水”处理裂缝是否妥当?

3、“个别部位”出现问题与实际严重不符,该部位99%以上的现浇板存在问题。

两个问题请教:

1、面对该问题怎么办,该如何处理?

2、面对这样低水平的施工单位,作为建设单位怎么办,我们对工程要求合同约定市优质工程,市标化工地,好讽刺呀。

图0 上表面裂缝特写2011年3月9日拍

这是上表面裂缝,很多,很长。.JPG

图1~5 雨后板底大范围漏水

1.jpg

3.jpg

7.jpg

5.jpg

6.jpg

图6 拆模后板底裂缝痕迹

2011年1月11日办公楼二层梁板(西)拆除模板后多处梁漏振、大范围板出现裂缝6.jpg

[ 本帖最后由 01503 于 2011-3-14 09:44 编辑 ]

111.jpg


这是上表面裂缝,很多,很长。.JPG


1.jpg


3.jpg


5.jpg


6.jpg


7.jpg


2011年1月11日办公楼二层梁板(西)拆除模板后多处梁漏振、大范围板出现裂缝6.jpg

免费打赏
口天
2011年03月12日 01:01:34
32楼
1.上述处理办法可行;
2.遇到这样的单位,只有老板考虑轻重缓急后,有老板决定。
回复
口天
2011年03月12日 01:21:37
33楼
吃一堑长一智,千万别跟二百五单位公事,
回复
orchlin
2011年03月12日 08:34:36
34楼
看起来感觉问题蛮严重的,我第一次看到井字的
回复
xingshaoping
2011年03月12日 08:50:49
35楼
似乎是没有养护好
回复
snowman2
2011年03月12日 09:08:44
36楼
见过裂的,没见过裂这么多的...表示纠结..
这个应该是裙楼顶板吧,主要原因应该是地基沉降,我想问下:你们基础回填土夯实没有...然后要做砼垫层...或者铺双层夹板保持脚手架地基稳定的,如果你们没做就必然悲剧,如果做了,在施工期间下一次雨...也会出现同样情况..大面积的贯通裂缝..话说这种高支模或基础不好的话一般要做满堂红的...
商品砼如果是泵送的话,一般会掺如适量的粉煤灰做泵送剂,如果粉煤灰掺入量控制不好(一般控制不好)就很容易产生收缩裂缝,也是比较大范围的,不过那都是些短裂缝..没楼主这么长的..还连起来了...
板面按道理是要用平板振动器的,板面还要二次收光扫毛,如果不做的话也会产生收缩裂缝,这种缝数量就更少了..
还有一种可能是板面重载,比如填土车或砼车之类的会压裂板面产生这么多的裂缝,不过看照片应该不存在这种可能..
看你们的梁没什么问题,处理应该比较简单.如果二层不住人的话就打针灌浆吧,毕竟这个楼盖下面还是有人的;如果二层住人的话就去找设计,灌浆后用碳布拯救世界吧,没什么问题的,毕竟做工程的都是这么做的...建筑环境就这样了...施工方会承担损失的,你们可以要求比较合理的补救措施,他不干的话你就做钢筋扫描,这个钱是检查开裂原因的,就算没事费用也是该他们出...
至于以后,建议换个有经验的项目经理或者生产主管,或者罚一次款,不然风气整肃不下来的,施工单位如果心存侥幸,偷工减料不按方案施工,最后大家都陪他受罪..甲方和监理也要加强管理,多研究方案和规范,知道什么该做什么不该做,大家齐心把工程做好就行了..
对你们的总监表示遗憾..现在的监理对忽悠甲方..特别是小甲方真是太在行了...不过本人不怪他..世道如此...你们说说他就可以了..罚太重的话他更加不作为可能妨碍工程的...
最后说下拆模..拆模过早确实会开裂..不过现在商品砼一般可以做到普通楼板7天拆模了..

[ 本帖最后由 snowman2 于 2011-3-12 09:10 编辑 ]
回复
fanxing-5
2011年03月12日 09:13:21
37楼
1.应该是裂缝,不是龟裂。估计支架的刚度不足,混凝土硬化过程中的支撑变形过大。
2.混凝土强度值得怀疑。
回复
y5354
2011年03月12日 09:47:16
38楼
二次压光是有进行的,水灰比可能过大,混凝土终凝后养护是不到位的。

本人之愚见:当初基础回填土没有填好,未夯实,一层支模架直接在上面,支模架不稳沉降引起,是不是有这个可能性存在。

另:针对这种现浇板上表面裂,下面也裂,有什么规范没有,比如大于多少不行。这问题该如何处理?
回复
manfull
2011年03月12日 09:47:24
39楼
这个我以前干的工程也遇到过
模板和支模的刚度是很大一个因素
另外混凝土的塌落度和水灰比应该也没有控制好
你最好把所在城市也说一下,否则12月20日有的地方进入了冬季施工,有的确没有
最好找相关单位检测一下,强度 有没有问题。因为现在看起来触目惊心,后期上面的楼层一起来,外墙装了玻璃,你根本看不出来有什么问题,但是你做地面施工的时候问题就出来了。
回复
manfull
2011年03月12日 09:52:08
40楼
混凝土工的二次振捣收光不到位
我觉得肯定不是这种原因,一定是混凝土本身质量出了问题
明显是贯通裂缝。
以前我们开了几次会,分别排除了温度裂缝,沉降裂缝,伸缩裂缝,设计跨度过大造成的裂缝等,最终也没有一个定论,但都认为是混凝土本身质量哪里有问题,但几个月过去了,当初资料也不好查,最终是做环氧树脂灌浆处理
所以我们在平时工作中一定要坚持原则啊,否则出事了根本不知道哪个环节有问题,只能小心预防
回复
lycjlx
2011年03月12日 10:34:39
41楼
引用:
原帖由 hangujian 于 2011-3-10 08:31 发表
看照片现象,应该是灰水比过大,且二次压光未进行,或过早,混凝土终凝后养护不到位。建议,督促监理在混凝土浇筑时检测混凝土塌落度,同时监督混凝土试块取样封闭,检查商品混凝土是不是有问题,二次压光要适时。
谢谢版主大人!

二次压光是有进行的,水灰比可能过大,混凝土终凝后养护是不到位的。

本人之愚见:当初基础回填土没有填好,未夯实,一层支模架直接在上面,支模架不稳沉降引起,是不是有这个可能性存在。
回复