重要更正:“施工单位施工配合比有问题,试块不合格,取芯又不合格。 ”是指别的栋号与部位,本工程原来采用自拌混凝土,施工单位配合比上偷工减料,后来马上改成商品混凝土,表达不清楚,不好意思!小弟来到千里之外当建设单位的甲方代表,实在是太纠结了。现在主体上到一半左右,以前,施工单位施工配合比有问题,试块不合格,取芯又不合格。 现在又出了个让人纠结的事: 1、办公楼二层现浇板伸缩缝以西(1~12轴交A~G轴,约1000平方),99%的现浇板出现上表面开裂,板底同样开裂,裂缝弯弯曲曲好几米长;(图0 上表面裂缝特写2011年3月9日拍)
重要更正:“施工单位施工配合比有问题,试块不合格,取芯又不合格。 ”是指别的栋号与部位,本工程原来采用自拌混凝土,施工单位配合比上偷工减料,后来马上改成商品混凝土,表达不清楚,不好意思!
小弟来到千里之外当建设单位的甲方代表,实在是太纠结了。现在主体上到一半左右,以前,施工单位施工配合比有问题,试块不合格,取芯又不合格。
现在又出了个让人纠结的事:
1、办公楼二层现浇板伸缩缝以西(1~12轴交A~G轴,约1000平方),99%的现浇板出现上表面开裂,板底同样开裂,裂缝弯弯曲曲好几米长;(图0 上表面裂缝特写2011年3月9日拍)
2、2011年2月25日晚下了场雨,26日该二层现浇板大范围沿着裂缝漏水,有几块还“下小雨”,三层梁板已经浇筑,雨水为外面飘进来;(图1~5 雨后板底大范围漏水)
3、该栋楼回填土被施工单位夜里“突击”一次回填掉的,一次回填高度最高达1.9m,当时对这此回填有很大的意见;
4、该部分二层梁板于2010年12月20日浇筑,采用商品混凝土,标号C30,21日发现上表面大面积开裂;
5、2011年1月11日拆除模板,板底裂缝痕迹明显,意外的是监理单位总监说那不是裂缝。(图6 拆模后板底裂缝痕迹)
6、施工单位拿出的方案,如图。
曾对上述方案我有以下几点不成熟的意见:
1、施工单位把问题归结为“龟裂渗水”对问题认识不够,逃避问题;
2、施工单位用“防水灰浆”做“防水”处理裂缝是否妥当?
3、“个别部位”出现问题与实际严重不符,该部位99%以上的现浇板存在问题。
两个问题请教:
1、面对该问题怎么办,该如何处理?
2、面对这样低水平的施工单位,作为建设单位怎么办,我们对工程要求合同约定市优质工程,市标化工地,好讽刺呀。
图0 上表面裂缝特写2011年3月9日拍
图1~5 雨后板底大范围漏水
图6 拆模后板底裂缝痕迹
[
本帖最后由 01503 于 2011-3-14 09:44 编辑 ]
42楼
看了裂缝的情况,觉得顶面的裂缝是由于混凝土配合比问题,加上混凝土养护阶段补水不及时补充分造成的。根据结构的类别对于裂缝的要求按规范进行处理,一般对于宽度超过2mm的裂缝应进行修补
回复
43楼
愚见:08年在广东一厂房工地出现过类似情况,敝人有幸参加了现场处理;按照照片分析,个人认为:a:照片1有以下几个方面原因:1.混凝土收缩因素(参入水泥标号过高造成收缩量偏大、水灰比偏大、用振动棒不用平板振动器等)。2.二次压光时间过晚(按照片混凝土表面情况判断)。3.水分丧失过快(二次压光晚及振捣不足造成混凝土内形成贯通空隙、当天气候影响)。4.不排除其他非正确人为因素。b。照片2-6:请一楼自己先核对一下板上大(长)的裂缝和板底裂缝是否对应,如果对应时就符合敝人对照片1的分析。注:照片中短且沿板筋的裂缝后面再讲。
很是精辟!
回复
44楼
从上面的图片问题来看可能存在以下几点问题:1、砼配合比是否达标。2、浇筑砼期间的环境。3、浇筑完成后是否养护到位。渗水太严重了,这样的楼板不适用估计楼板的稳定性也不怎么样。
回复
45楼
1 混凝土的配比是否有问题。
2混凝土模板是否过早拆除,养护工作是否到位?
3设计单位是否验算板钢筋,裂缝是否验算?
最有可能的是配比有问题,养护不到位。水灰比过大。
回复
46楼
呵呵,现场经验真是重要。这样的问题,应该是加一层防水层吧!如果设计方面没有问题的话。
回复
47楼
有没有这种可能性:板的上部钢筋由于人为踩踏,导致板上部钢筋保护层很大,导致板上部产生了裂缝呢?
回复
48楼
看照片现象,应该是灰水比过大,且二次压光未进行,或过早,混凝土终凝后养护不到位。建议,督促监理在混凝土浇筑时检测混凝土塌落度,同时监督混凝土试块取样封闭,检查商品混凝土是不是有问题,二次压光要适时。
回复
49楼
我认为,首先不会是因为模板支撑强度不够,沉降产生的裂缝。因为如果是模板支撑地基强度不足,在浇筑混凝土时模板就会沉降,这时混凝土还没有凝固如果有二次抹面的话裂缝就不会产生。
第二,从板底和板面的情况看混凝土振捣不足的可能也不存在。
第三,从板底的水迹看楼板渗水很严重,应对比板底和板面裂缝是否对应,来判断裂缝是否贯通。
混凝土结构设计规范对裂缝的要求是,室内增长环境下结构构件不大于0.3mm.
回复
50楼
我感觉是混凝土质量问题引起的,应该先作取芯检测。但绝不是沉降裂缝,沉降裂缝不会形成照片上的样子,而且梁和墙板上会比较明显,楼板一般不会比墙梁还显著。
回复
51楼
板裂缝了,首先请设计人员到场分析裂缝问题。按照你这样说的,裂缝那么大,估计是要做加固处理的。
回复