重要更正:“施工单位施工配合比有问题,试块不合格,取芯又不合格。 ”是指别的栋号与部位,本工程原来采用自拌混凝土,施工单位配合比上偷工减料,后来马上改成商品混凝土,表达不清楚,不好意思!小弟来到千里之外当建设单位的甲方代表,实在是太纠结了。现在主体上到一半左右,以前,施工单位施工配合比有问题,试块不合格,取芯又不合格。 现在又出了个让人纠结的事: 1、办公楼二层现浇板伸缩缝以西(1~12轴交A~G轴,约1000平方),99%的现浇板出现上表面开裂,板底同样开裂,裂缝弯弯曲曲好几米长;(图0 上表面裂缝特写2011年3月9日拍)
重要更正:“施工单位施工配合比有问题,试块不合格,取芯又不合格。 ”是指别的栋号与部位,本工程原来采用自拌混凝土,施工单位配合比上偷工减料,后来马上改成商品混凝土,表达不清楚,不好意思!
小弟来到千里之外当建设单位的甲方代表,实在是太纠结了。现在主体上到一半左右,以前,施工单位施工配合比有问题,试块不合格,取芯又不合格。
现在又出了个让人纠结的事:
1、办公楼二层现浇板伸缩缝以西(1~12轴交A~G轴,约1000平方),99%的现浇板出现上表面开裂,板底同样开裂,裂缝弯弯曲曲好几米长;(图0 上表面裂缝特写2011年3月9日拍)
2、2011年2月25日晚下了场雨,26日该二层现浇板大范围沿着裂缝漏水,有几块还“下小雨”,三层梁板已经浇筑,雨水为外面飘进来;(图1~5 雨后板底大范围漏水)
3、该栋楼回填土被施工单位夜里“突击”一次回填掉的,一次回填高度最高达1.9m,当时对这此回填有很大的意见;
4、该部分二层梁板于2010年12月20日浇筑,采用商品混凝土,标号C30,21日发现上表面大面积开裂;
5、2011年1月11日拆除模板,板底裂缝痕迹明显,意外的是监理单位总监说那不是裂缝。(图6 拆模后板底裂缝痕迹)
6、施工单位拿出的方案,如图。
曾对上述方案我有以下几点不成熟的意见:
1、施工单位把问题归结为“龟裂渗水”对问题认识不够,逃避问题;
2、施工单位用“防水灰浆”做“防水”处理裂缝是否妥当?
3、“个别部位”出现问题与实际严重不符,该部位99%以上的现浇板存在问题。
两个问题请教:
1、面对该问题怎么办,该如何处理?
2、面对这样低水平的施工单位,作为建设单位怎么办,我们对工程要求合同约定市优质工程,市标化工地,好讽刺呀。
图0 上表面裂缝特写2011年3月9日拍
图1~5 雨后板底大范围漏水
图6 拆模后板底裂缝痕迹
[
本帖最后由 01503 于 2011-3-14 09:44 编辑 ]
![111.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![这是上表面裂缝,很多,很长。.JPG](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![1.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![3.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![5.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![6.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![7.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![2011年1月11日办公楼二层梁板(西)拆除模板后多处梁漏振、大范围板出现裂缝6.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
52楼
回复
53楼
不要只从施工上找原因。其实最重要的还要在水泥上找原因,这批水泥是否真正达标,安定性是否达标,很多小厂生产的水泥安定性常出问题。
回复
54楼
通过照片看的裂缝,裂缝很明显,可以做个试验,将裂缝冲洗干净后吹干,用红墨水滴到裂缝处,再观察裂缝的深度和扩展度,看裂缝是不是贯通,如果是贯通的,那就是因为支架下沉导致的拉裂,如果不是贯通的,就是收缩裂缝。收缩裂缝现在也很好处理,铁科院专门有一种修补裂缝的砂浆,强度很高,修补完后应该不会有什么问题(如果不是成片的开裂的话)。先声明一下,我不是销售的,我是施工单位,刚好用过这种产品,效果很好!
回复
55楼
一般的话,如果因为混凝土的原因,不会出现那么多的好像贯通裂缝
回复
56楼
前面说的对,主要还是混凝土有问题,水灰比过大~~
回复
57楼
前言 问题典型,但裂缝如此触目,比较少见。
原因分析 1 据楼主描述及照片看,板裂缝可能不与支撑有关,因为未见楼主对梁上有裂缝的描述。须知,支撑刚度不足,梁上也应有裂缝出现。可以排除回填土沉降引起支撑出现问题而导致的裂缝问题;2 通常情况下,梁板同时浇筑,使用的混凝土应该一致,而梁上未见裂缝,因此可以排除商品砼的质量问题;3 板底裂缝形状疑似楼板钢筋形状,板底混凝土厚度可能不足;4 基于以上分析,推测与施工技术有关,主要为振捣、养护、保护层垫块等问题。
建议 1 对接下来的施工,施工单位做专项施工技术方案,针对当地气候特点,做好养护,并确保混凝土的密实度;2 对出现问题的解决,楼板为贯穿裂缝,楼板整体性丧失,整体刚度下降,不能采用非结构的普通裂缝渗水封堵方法,要对楼板进行加固处理。具体加固方法可请当地设计院或专业加固公司提出合理科学的加固方案,目的是,保证加固后楼板的整体性。
以上愚见,请同行指正!
回复
58楼
个人认为施工工艺把关不严所致
回复
59楼
学习了,看照片感觉确实挺严重的,不过关键就是安全性的问题,漏水问题因为是办公楼,一般楼面是不会积水的,再加上上下抹灰处理,应该问题不大;安全性问题需要认真考虑一下,找有关单位进行一下安全性鉴定是比较妥当的。
回复
60楼
1 混凝土的配比有问题,这个肯定是商混,里面的添加剂对于板裂缝也有一定的影响,因为这次施工是在12月下旬,一般是天气比较寒冷。
2混凝土工的二次振捣收光不到位。
3.模板支撑问题
回复
61楼
与混凝土养护不足也有关系。
回复