现浇板出现大范围开裂该咋办?
01503
01503 Lv.2
2011年03月10日 07:54:28
来自于建筑施工
只看楼主

重要更正:“施工单位施工配合比有问题,试块不合格,取芯又不合格。 ”是指别的栋号与部位,本工程原来采用自拌混凝土,施工单位配合比上偷工减料,后来马上改成商品混凝土,表达不清楚,不好意思!小弟来到千里之外当建设单位的甲方代表,实在是太纠结了。现在主体上到一半左右,以前,施工单位施工配合比有问题,试块不合格,取芯又不合格。 现在又出了个让人纠结的事: 1、办公楼二层现浇板伸缩缝以西(1~12轴交A~G轴,约1000平方),99%的现浇板出现上表面开裂,板底同样开裂,裂缝弯弯曲曲好几米长;(图0 上表面裂缝特写2011年3月9日拍)

重要更正:“施工单位施工配合比有问题,试块不合格,取芯又不合格。 ”是指别的栋号与部位,本工程原来采用自拌混凝土,施工单位配合比上偷工减料,后来马上改成商品混凝土,表达不清楚,不好意思!

小弟来到千里之外当建设单位的甲方代表,实在是太纠结了。现在主体上到一半左右,以前,施工单位施工配合比有问题,试块不合格,取芯又不合格。

现在又出了个让人纠结的事:

1、办公楼二层现浇板伸缩缝以西(1~12轴交A~G轴,约1000平方),99%的现浇板出现上表面开裂,板底同样开裂,裂缝弯弯曲曲好几米长;(图0 上表面裂缝特写2011年3月9日拍)

2、2011年2月25日晚下了场雨,26日该二层现浇板大范围沿着裂缝漏水,有几块还“下小雨”,三层梁板已经浇筑,雨水为外面飘进来;(图1~5 雨后板底大范围漏水)

3、该栋楼回填土被施工单位夜里“突击”一次回填掉的,一次回填高度最高达1.9m,当时对这此回填有很大的意见;

4、该部分二层梁板于2010年12月20日浇筑,采用商品混凝土,标号C30,21日发现上表面大面积开裂;

5、2011年1月11日拆除模板,板底裂缝痕迹明显,意外的是监理单位总监说那不是裂缝。(图6 拆模后板底裂缝痕迹)

6、施工单位拿出的方案,如图。

111.jpg

曾对上述方案我有以下几点不成熟的意见:

1、施工单位把问题归结为“龟裂渗水”对问题认识不够,逃避问题;

2、施工单位用“防水灰浆”做“防水”处理裂缝是否妥当?

3、“个别部位”出现问题与实际严重不符,该部位99%以上的现浇板存在问题。

两个问题请教:

1、面对该问题怎么办,该如何处理?

2、面对这样低水平的施工单位,作为建设单位怎么办,我们对工程要求合同约定市优质工程,市标化工地,好讽刺呀。

图0 上表面裂缝特写2011年3月9日拍

这是上表面裂缝,很多,很长。.JPG

图1~5 雨后板底大范围漏水

1.jpg

3.jpg

7.jpg

5.jpg

6.jpg

图6 拆模后板底裂缝痕迹

2011年1月11日办公楼二层梁板(西)拆除模板后多处梁漏振、大范围板出现裂缝6.jpg

[ 本帖最后由 01503 于 2011-3-14 09:44 编辑 ]

111.jpg


这是上表面裂缝,很多,很长。.JPG


1.jpg


3.jpg


5.jpg


6.jpg


7.jpg


2011年1月11日办公楼二层梁板(西)拆除模板后多处梁漏振、大范围板出现裂缝6.jpg

免费打赏
xinxiangweijie
2011年03月13日 12:24:17
62楼
看照片现象,应该是灰水比过大,且二次压光未进行,或过早,混凝土终凝后养护不到位。
回复
yy563305649
2011年03月13日 12:59:14
63楼
原因可能是楼板混凝土浇筑终凝后没有进行覆盖养护,空气干燥,水分蒸发过快而引起的干缩性裂缝;楼板底部可能真的不是裂缝,而是钢筋锈蚀后留在模板上的锈迹,没关系的,抹灰盖住就好了。
回复
我是旁观者
2011年03月13日 14:24:22
64楼
如此的裂缝结构十有八九有问题 一般说的混凝土带缝工作是指小于0.2mm的裂缝 这种裂缝人的肉眼是辨别不出来的 象图中的裂缝会直接影响到内部钢筋 导致钢筋锈蚀 比较危险 必须重视啊
回复
wangqueen
2011年03月13日 14:37:41
65楼
这个和冬季施工有没有关系,混凝土冻胀是不是酥了
回复
古今
2011年03月13日 15:28:02
66楼
现浇板裂缝有以下因素产生:
一、商品混凝土
1、混凝土塌落度过大
2、水灰比过大
以上两条直接导致混凝土干缩变形-----引起板开裂
为什么只是板开裂,而梁没有开裂?
这是因为干缩裂缝也是吃桃子找软的捏
板相对于梁而言,是薄弱部分。
预防措施,先告知商品混凝土公司,采用合理的配合比 避免水灰比过大 以及骨料的含量大小
也要避免堵管。
二、施工常见问题
1、施工中 容易出现在浇完的板上(初凝后的)扰动。这样也会产生裂缝,而且是贯通性的
2、板的厚度不够 这样的情况时有发生 刚度差了 裂缝自然产生 设置站马 控制厚度
3、保护层厚度不够 应加强工序报验 注意保护层的铺垫及架设双层板的支撑

对于模板支撑问题的影响 主要是产生下塌 即出现锅底状 但不会出现裂缝
板的裂缝是质量通病
防治要从混凝土的水灰比 塌落度 骨料含量等与商品混凝土公司商量
再加强工序报验时的检查 是完全可以避免的

[ 本帖最后由 lanyun53 于 2011-3-13 16:00 编辑 ]
回复
snowtears
2011年03月13日 15:47:30
67楼

不应该是沉降所致,你这是现浇板,以前我们公司有工地的建筑物曾经有防水渗水,无法找到渗水点,请了一家专业公司喷胶,也是整体全喷,处理得很完美,你可以照此打听一下有没有这样的公司,喷的那东西见缝就堵,不过费用相对也是比较高的,据说那次公司花掉10W
回复
snowtears
2011年03月13日 15:53:48
68楼
裂缝原因提点个人看法,C30商混质量不好,从颜色看,明显不如我们公司搅拌站自己出的好,振捣不到位,未及时收光,二次压光也非常差
回复
yuiop2008
2011年03月13日 16:01:46
69楼
首先分析混凝土材料是否有问题,如水灰比是否过大或振捣不密实;
第二看是否是施工工艺不当引起的,如养护不到位或拆模过早或施工荷载过大
第三看是否设计配筋和构造措施不到位
处理应首先检验承载力其次是裂缝的修复,否则有安全隐患的
回复
wuzhuolin1227
2011年03月13日 16:14:54
70楼
楼主您的问题有点对不上:1、你说施工单位的配合比有问题,然后又说二层采用的是商品混凝土。问题就在于,如果是配合比有问题的话就是施工单位现场搅拌浇倒的,如果使用的商品混凝土就可能是商品混凝土有问题也有可能是施工单位施工的时候和养护的时候出现了问题。2、配合比是实验室做的,正常的话不会有问题,所以应该就不存在配合比有问题的说法。
如果是施工单位现场搅拌浇到的混凝土的话,原因可能有:1、有关原材料进场的时候没有按照要求严格送检合格后使用比如沙石、水泥等;2、没有按照配合比进行现场搅拌;3、浇到后,养护出现问题。
如果是商品混凝土的话,原因可能有:1、出厂的商品混凝土未不合格产品,没有做好相应的试块留置,本身配合比有问题;2、商品混凝土的渗入太多的粉煤灰,混凝土的坍落度达不要要求等;3、施工单位在施工和养护的时候没有正确的按照商品混凝土施工工艺和养护工艺来进行。
对于楼主说的如此差的施工单位来进行施工,如何处理其中个种问题,楼主是否想过,你们请来的监理单位在中间起了什么作用了么?楼主所指出的问题都是施工单位的,其实你们还需要从监理单位那里找出问题的原因。很明显的,监理单位在你们工程施工过程中未履行监理单位的职责。
而现在的工程招投标都只是流于形式,很多施工单位,监理 单位等参见单位都没有按照招标文件的内容来进行,施工单位追求是的利益最大化,使得工程施工过程中很多的质量和安全问题没有得到很好的落实想去。楼主你们出现如此严重的质量问题,应该及早的和施工单位进行沟通,如果是监理单位没有帮你们管好施工单位没有履职到位就尽快换,如果这样还是不能的很好的沟通下来,就该上报建设主管部门,让他们来管施工单位,还有就是对于已经出现的问题,该检测的就要求检测,不合格的该加固的就要加固。千万别忘记了,现在的工程是责任终身制的。
回复
zhenaiyisheng99
2011年03月13日 16:20:19
71楼
我对以上看法比较赞同,但是,大家忽略了施工人员具体施工时候的问题了,配合比大家说得很详细我不多说了,关键是根据楼主的描述,应该是工人操作的问题占绝大部分,因为商品混凝土标号为C30,初凝比较快,又是大面积浇筑,工人人员少速度赶不上,在压光收浆的时候没有很好的操作,或者,部分现浇板根本没有收浆直接铁锹处理或大板处理,或者间隔时间过长在收浆收面造成混凝土开裂,跟回填土可以说没有太大关系,监理太不负责任了。处理最好办法,拆除重新做,没办法的事情
回复