现浇板出现大范围开裂该咋办?
01503
01503 Lv.2
2011年03月10日 07:54:28
来自于建筑施工
只看楼主

重要更正:“施工单位施工配合比有问题,试块不合格,取芯又不合格。 ”是指别的栋号与部位,本工程原来采用自拌混凝土,施工单位配合比上偷工减料,后来马上改成商品混凝土,表达不清楚,不好意思!小弟来到千里之外当建设单位的甲方代表,实在是太纠结了。现在主体上到一半左右,以前,施工单位施工配合比有问题,试块不合格,取芯又不合格。 现在又出了个让人纠结的事: 1、办公楼二层现浇板伸缩缝以西(1~12轴交A~G轴,约1000平方),99%的现浇板出现上表面开裂,板底同样开裂,裂缝弯弯曲曲好几米长;(图0 上表面裂缝特写2011年3月9日拍)

重要更正:“施工单位施工配合比有问题,试块不合格,取芯又不合格。 ”是指别的栋号与部位,本工程原来采用自拌混凝土,施工单位配合比上偷工减料,后来马上改成商品混凝土,表达不清楚,不好意思!

小弟来到千里之外当建设单位的甲方代表,实在是太纠结了。现在主体上到一半左右,以前,施工单位施工配合比有问题,试块不合格,取芯又不合格。

现在又出了个让人纠结的事:

1、办公楼二层现浇板伸缩缝以西(1~12轴交A~G轴,约1000平方),99%的现浇板出现上表面开裂,板底同样开裂,裂缝弯弯曲曲好几米长;(图0 上表面裂缝特写2011年3月9日拍)

2、2011年2月25日晚下了场雨,26日该二层现浇板大范围沿着裂缝漏水,有几块还“下小雨”,三层梁板已经浇筑,雨水为外面飘进来;(图1~5 雨后板底大范围漏水)

3、该栋楼回填土被施工单位夜里“突击”一次回填掉的,一次回填高度最高达1.9m,当时对这此回填有很大的意见;

4、该部分二层梁板于2010年12月20日浇筑,采用商品混凝土,标号C30,21日发现上表面大面积开裂;

5、2011年1月11日拆除模板,板底裂缝痕迹明显,意外的是监理单位总监说那不是裂缝。(图6 拆模后板底裂缝痕迹)

6、施工单位拿出的方案,如图。

111.jpg

曾对上述方案我有以下几点不成熟的意见:

1、施工单位把问题归结为“龟裂渗水”对问题认识不够,逃避问题;

2、施工单位用“防水灰浆”做“防水”处理裂缝是否妥当?

3、“个别部位”出现问题与实际严重不符,该部位99%以上的现浇板存在问题。

两个问题请教:

1、面对该问题怎么办,该如何处理?

2、面对这样低水平的施工单位,作为建设单位怎么办,我们对工程要求合同约定市优质工程,市标化工地,好讽刺呀。

图0 上表面裂缝特写2011年3月9日拍

这是上表面裂缝,很多,很长。.JPG

图1~5 雨后板底大范围漏水

1.jpg

3.jpg

7.jpg

5.jpg

6.jpg

图6 拆模后板底裂缝痕迹

2011年1月11日办公楼二层梁板(西)拆除模板后多处梁漏振、大范围板出现裂缝6.jpg

[ 本帖最后由 01503 于 2011-3-14 09:44 编辑 ]

111.jpg


这是上表面裂缝,很多,很长。.JPG


1.jpg


3.jpg


5.jpg


6.jpg


7.jpg


2011年1月11日办公楼二层梁板(西)拆除模板后多处梁漏振、大范围板出现裂缝6.jpg

免费打赏
mengxb5687
2011年03月13日 16:23:06
72楼
劣质工程拆掉重来!
回复
lvweibo
2011年03月13日 17:14:29
73楼
我上次去一工地也出现这问题,奇怪的是它那个楼一半楼板有裂缝,另一半却没出现这个问题。都是一批混凝土
回复
w_527207
2011年03月13日 17:30:31
74楼
我认为是基础回填有些问题,大家处理都是讲上面的,就算上面处理好了!基础是要用很久的,我觉得如果基础承载力不够,以后引起不均匀沉降也是大事啊!
回复
nmwhdl
2011年03月13日 17:48:03
75楼
表面混凝土没有进行二次收光;混凝土振捣不密实;
回复
linzhuan
2011年03月13日 19:55:00
76楼
从底板看,是钢筋保护层不够,也可能太早拆模,水灰比太大,商品混凝土没有二次抹面,这些都会引起开裂
回复
glxfl
2011年03月13日 22:08:55
77楼
请楼主补充说明在什么地区,当时的气候条件怎样?否则分析都是臆测。
本人做过一个工程,也是二楼几乎全开裂但三楼却不裂。同样的施工单位同样的商品混凝土。至今没有权威的分析。
回复
yzan88_
2011年03月13日 22:35:17
78楼
我同意您的说法。凿开裂缝用环氧树脂,胶起来。。
回复
gaoyang9907
2011年03月13日 22:56:14
79楼
混凝土工的二次振捣收光不到位
回复
dayuezaidongjiwl
2011年03月14日 01:13:14
80楼
个人认为,现浇商砼楼板裂缝可能有以下几方面的原因:
1、模板拆除过早,砼强度还没有达到要求;
2、加载过早;
3、养护不到位,水分损失过多;
4、检查底部钢筋的保护层厚度是否满足要求;
5、检查上部支座筋的位置是否正确,是不是被工人踩踏移位;
6、检查上部裂缝和下部裂缝的位置是否对应;
以上4~6问题需尽快确认,如果保护层不够会很麻烦的,一般对于裂缝的处理都是用环氧树脂密封的。
回复
suzhouhy
2011年03月14日 01:34:36
81楼
起来感觉问题蛮严重的,我第一次看到井字的
回复

相关推荐