01503
01503 Lv.2
2011年03月10日 07:54:28
来自于建筑施工
只看楼主

重要更正:“施工单位施工配合比有问题,试块不合格,取芯又不合格。 ”是指别的栋号与部位,本工程原来采用自拌混凝土,施工单位配合比上偷工减料,后来马上改成商品混凝土,表达不清楚,不好意思!小弟来到千里之外当建设单位的甲方代表,实在是太纠结了。现在主体上到一半左右,以前,施工单位施工配合比有问题,试块不合格,取芯又不合格。 现在又出了个让人纠结的事: 1、办公楼二层现浇板伸缩缝以西(1~12轴交A~G轴,约1000平方),99%的现浇板出现上表面开裂,板底同样开裂,裂缝弯弯曲曲好几米长;(图0 上表面裂缝特写2011年3月9日拍)

重要更正:“施工单位施工配合比有问题,试块不合格,取芯又不合格。 ”是指别的栋号与部位,本工程原来采用自拌混凝土,施工单位配合比上偷工减料,后来马上改成商品混凝土,表达不清楚,不好意思!

小弟来到千里之外当建设单位的甲方代表,实在是太纠结了。现在主体上到一半左右,以前,施工单位施工配合比有问题,试块不合格,取芯又不合格。

现在又出了个让人纠结的事:

1、办公楼二层现浇板伸缩缝以西(1~12轴交A~G轴,约1000平方),99%的现浇板出现上表面开裂,板底同样开裂,裂缝弯弯曲曲好几米长;(图0 上表面裂缝特写2011年3月9日拍)

2、2011年2月25日晚下了场雨,26日该二层现浇板大范围沿着裂缝漏水,有几块还“下小雨”,三层梁板已经浇筑,雨水为外面飘进来;(图1~5 雨后板底大范围漏水)

3、该栋楼回填土被施工单位夜里“突击”一次回填掉的,一次回填高度最高达1.9m,当时对这此回填有很大的意见;

4、该部分二层梁板于2010年12月20日浇筑,采用商品混凝土,标号C30,21日发现上表面大面积开裂;

5、2011年1月11日拆除模板,板底裂缝痕迹明显,意外的是监理单位总监说那不是裂缝。(图6 拆模后板底裂缝痕迹)

6、施工单位拿出的方案,如图。

111.jpg

曾对上述方案我有以下几点不成熟的意见:

1、施工单位把问题归结为“龟裂渗水”对问题认识不够,逃避问题;

2、施工单位用“防水灰浆”做“防水”处理裂缝是否妥当?

3、“个别部位”出现问题与实际严重不符,该部位99%以上的现浇板存在问题。

两个问题请教:

1、面对该问题怎么办,该如何处理?

2、面对这样低水平的施工单位,作为建设单位怎么办,我们对工程要求合同约定市优质工程,市标化工地,好讽刺呀。

图0 上表面裂缝特写2011年3月9日拍

这是上表面裂缝,很多,很长。.JPG

图1~5 雨后板底大范围漏水

1.jpg

3.jpg

7.jpg

5.jpg

6.jpg

图6 拆模后板底裂缝痕迹

2011年1月11日办公楼二层梁板(西)拆除模板后多处梁漏振、大范围板出现裂缝6.jpg

[ 本帖最后由 01503 于 2011-3-14 09:44 编辑 ]

111.jpg


这是上表面裂缝,很多,很长。.JPG


1.jpg


3.jpg


5.jpg


6.jpg


7.jpg


2011年1月11日办公楼二层梁板(西)拆除模板后多处梁漏振、大范围板出现裂缝6.jpg

免费打赏
阿土怕瓦落地
2011年03月14日 07:59:02
82楼
先分析原因再由有资质加固公司施工
回复
cqsaint
2011年03月14日 08:07:36
83楼
一眼看上去就是养护不到位造成的,砼浇筑完成之后,由于水分蒸发,容易产生干缩,这是应及时进行养护,不然会产生很多表面裂缝,对表面裂缝我建议用防水材料涂装环氧砂浆修复即可。
回复
chinalxb
2011年03月14日 08:38:20
84楼
可通过局部板块的注水试验进一步确定板裂缝情况.板的龟裂应是表面裂缝,不应该是通缝,若板上部的水能渗漏下来,说明是通缝.若这样,应进行鉴定检测,根据鉴定检测结果进行相关的处理.
板下部的痕迹十分象钢筋的锈蚀的痕迹,建议在受力较小处局部凿开,查明情况以便进行必要的处理.
回复
yu.io
2011年03月14日 08:42:47
85楼

同意这个观点
回复
yu.io
2011年03月14日 08:46:43
86楼

环氧树脂,可靠吗?
回复
doa0001
2011年03月14日 09:04:18
87楼
1:重新浇筑楼板
2:注浆
希望对你有帮助
回复
jtjlhan
2011年03月14日 09:18:02
88楼
从图片上看这种裂纹为贯穿裂纹,因为已经有明显的裂缝渗水痕迹,产生原因分析有以下可能:1、混凝土品质差,强度不足、水灰比大使混凝土收缩量大,形成龟形裂纹 ;2、施工期间混凝土养护不到位,影响强度增涨和形成收缩裂纹;3、模板支架拆除过早,在混凝土强度不足的情况下,下部支架拆除,而上部又过早的施加了荷载;4、支架基础没有夯实或在混凝土没有达到强度前,有外界因素造成了支架基础下沉,使板开裂。
处理方式:找相关部门对此进行评价,订出处理意见。
回复
duyan660725
2011年03月14日 10:09:00
89楼
给你两个建议:
1.板上部挂网浇筑混凝土(核实设计时的荷载取值);
2.板底做碳纤维加固;
我们在黄骅设计的办公楼就出现这种情况,用上述方法处理三年了,没有问题。但有一点,如果考虑造价,不如砸了重新浇筑。
回复
scjkyzp
2011年03月14日 10:24:51
90楼
混凝土质量可能有问题,应该敲了重来
回复
qq124505
2011年03月14日 10:31:26
91楼
看照片现象,应该是灰水比过大,且二次压光未进行,或过早,混凝土终凝后养护不到位。建议,督促监理在混凝土浇筑时检测混凝土塌落度,同时监督混凝土试块取样封闭,检查商品混凝土是不是有问题,二次压光要适时。
回复