最近老板让做一个事故水池,30米宽,32米长,地上1.5米,地下2米,无顶盖,中间可以加一道横墙,那也是15米宽,32米长,这样的话,底板是不是需要加梁,如果用梁,梁高就很大了,如果用板的话,需要多厚,以前没有做过这么大的水池,该采用什么样的方案比较好,地下水位在地面以下800mm.还有一种办法就是可以适当地分隔,把水池的宽度尽量减小,但是事故水池有这样做的吗,请各位指点一下吧!不胜感激!
最近老板让做一个事故水池,30米宽,32米长,地上1.5米,地下2米,无顶盖,中间可以加一道横墙,那也是15米宽,32米长,这样的话,底板是不是需要加梁,如果用梁,梁高就很大了,如果用板的话,需要多厚,以前没有做过这么大的水池,该采用什么样的方案比较好,地下水位在地面以下800mm.还有一种办法就是可以适当地分隔,把水池的宽度尽量减小,但是事故水池有这样做的吗,请各位指点一下吧!不胜感激!
2楼
先去找本<
<给水排水结构设计手册>
>看看,里面有各种水池,有内力计算用的表.
给水排水结构设计手册>
回复
3楼
底板需不需要加地梁,是看地基承载力够不够吧。上次我们做了个25*30米的水池,深2.5米,全地下,无顶盖。抗浮不够,后来中间多加了道隔墙。底板做700,外挑1米,抗浮够了就可以了。也没有加地梁什么的。
回复
4楼
水池底板做成梁板,主梁15米跨,中间做井字梁.
回复
5楼
底板一般是靠裂缝控制的吧,加梁的话,可以减小底板厚度,但是梁受力就很大了,而且梁高如果按地梁计算,高度太大了,也不经济啊
如果采用底板厚一点也可以啊
请问这个底板的厚度一般取跨度的多少分之一啊,跟平常的楼房一样吗取1/35可以吗,然后再看裂缝控制
回复
6楼
当地的地基承载力120KPA
回复
7楼
关键是抗浮的整体设计。最好是底板外挑,土重压住水池抗浮。
至于中间设梁,是可以的,但应该是分格反梁。局部地下开孔,让水可以贯通。
落地水池不考虑10度以上的温度应力。
可不设沉降缝。
以上是天然基础前提下的总体参数。
当然,如果是桩基础,考虑桩抗拔就是了,底板不外挑了。
回复
8楼
不用加地梁,理正结构软件里有算水池子的,很简单的,《给水排水构筑物设计手册》也行,
回复
9楼
4#说的很有依据的。可以参考》
回复
10楼
主要是抗浮力设计要满足,不需要加梁,可以把底板做厚一点,实在不行就打抗拔桩。
回复
11楼
注册土木在线已经N年了。但是级别和吐币一直都很少,而且少得可怜。现在每看个帖子,不会不留言,不会不支持楼主和同道中人的辛苦劳作。支持各位兄弟朋友,支撑土木在线
回复