最近老板让做一个事故水池,30米宽,32米长,地上1.5米,地下2米,无顶盖,中间可以加一道横墙,那也是15米宽,32米长,这样的话,底板是不是需要加梁,如果用梁,梁高就很大了,如果用板的话,需要多厚,以前没有做过这么大的水池,该采用什么样的方案比较好,地下水位在地面以下800mm.还有一种办法就是可以适当地分隔,把水池的宽度尽量减小,但是事故水池有这样做的吗,请各位指点一下吧!不胜感激!
最近老板让做一个事故水池,30米宽,32米长,地上1.5米,地下2米,无顶盖,中间可以加一道横墙,那也是15米宽,32米长,这样的话,底板是不是需要加梁,如果用梁,梁高就很大了,如果用板的话,需要多厚,以前没有做过这么大的水池,该采用什么样的方案比较好,地下水位在地面以下800mm.还有一种办法就是可以适当地分隔,把水池的宽度尽量减小,但是事故水池有这样做的吗,请各位指点一下吧!不胜感激!
32楼
请问你的地基承载力足够是怎么算出来的啊?水满载的时候是多少重量啊?
回复
33楼
池,关键在抗浮。如不考虑浮力,就是一个挡土(或水压力)墙。
回复
34楼
理正啊,算下先
回复
35楼
楼主说了地基承载力120KPa,
水满载3.5m也才35KPa,加上底板,最多60KPa。。
回复
36楼
首先要进行康复验算 如果不符合要求的话 底板外挑
水池的底板太大 可以在底板下部增加暗梁 我做过的一个比你的长度大20m的水池 梁取到了1200
也可以增加板厚 同时配筋的面积也会很大 如果工期比较紧的话 业主可能不会采用架梁的做法
回复
37楼
楼主,您这样的问题实在是太难回答了,建议您还是先自己算下才好,不管是式的还是板式的,计算起来都不是很难。不过有个问题楼主要注意下,地下1.5米,是否达到设计需要的持力层了,要是没有达到,还需要做好基础上来,要不水池会倾斜或者开裂之类的。
回复
38楼
如果不审图,全部按构造就行了,池壁与底板厚度均取250,构造配筋即可。如果要审查,要考虑抗浮设计,应按底板重量与水浮力相等设计,配筋按相应板厚的构造配筋
回复
39楼
水池底板在计算的时候后,最不利状态应该是在没有水的时候,这时候受力就是水的浮力和侧壁变形产生的弯矩。应该用板就好了,做梁其实并不经济。
回复
40楼
事故水池与消防水池、生活水池等的最大区别是:事故水池里面平常都是空的,在工厂或别的什么发生事故时才会将处理事故时产生的废水等引入该水池,而一般水池是长期蓄水的。
因此,事故水池需要考虑蓄水与不蓄水两种主要工况。
我们院的水池经验很丰富,做过很多。
强调一点,做水池一定要考虑场地的地下水,地下水对水池的影响相当重要,需要十分谨慎!
水池可以用理正或世纪旗云计算,底板一般不需要单独设梁,做一块整体的板即可。楼主说的情况如果无地下水,底板300-350厚就够了。若有地下水,需要根据地下水深度确定,水位越高,底板越厚。
[
本帖最后由 sophia1061 于 2011-3-14 15:33 编辑 ]
回复
41楼
一般水池底板是按照倒楼盖的形式(底板自重不算)来计算的,但是楼主此例跨度太大,就算荷载很小的情况下,按照倒楼盖的形式来计算,所需底板和钢筋也会很大,所以这种情况下,一般都会采用构造底板,底板分为两部分,一部分为池壁往里2~3米,另一部分为中间部分,第一部分与池壁及外挑底板组合计算,按照挡土墙(这里可以叫做挡水墙了)的形式来计算,荷载为底板以上部分的水的压力,底压和侧压,计算出来满足挡土墙的要求,另一部分即为构造底板,一般做成200mm厚,按照构造配筋,双层双向,此部分底板只承担底板上的水压,混凝土的抗压强度远远满足了,所以不需要做很厚。挡土墙先做,底板比构造底板厚,浇筑时侧面先预插构造底板的钢筋,再浇筑构造底板,梁部分底板用止水钢板止水。两部分底板上表面相平。抗浮不满足也需要打抗拔桩!
回复