由于小区排污出口为避让市政高压电缆沟降低管子后,造成市政排污管网管底高于小区排污出口管底30CM,水可能会排不出去,让他们安装潜水排污泵,甲方又嫌费钱不愿意,请问各位同仁有没有更好的办法,请赐教,谢谢大家.
由于小区排污出口为避让市政高压电缆沟降低管子后,造成市政排污管网管底高于小区排污出口管底30CM,水可能会排不出去,让他们安装潜水排污泵,甲方又嫌费钱不愿意,请问各位同仁有没有更好的办法,请赐教,谢谢大家.
2楼
ha,水不能倒着流啊
回复
3楼
把市政的窨井翻掉 做倒虹
回复
4楼
谢谢楼上的朋友提供的意见,偶考虑下.
回复
5楼
让电缆滚蛋!怎么跟我们污水重力流抢位置!!???没地位啊!!!11!!!!!!!做倒虹很不好的哦
回复
6楼
回5楼的朋友,就象你说的根据管线的规范中确实有重力流管道优先一条,可是人家电缆沟是建于该小区前的,有条说法好象是现建的管道让已建的管道,就看甲方怎么和电力公司交涉了,通过这个案例只是想要是当初市政污水管设计时就考虑远点设低点就好了,30cm……
回复
7楼
改造电缆沟吧,或者排水走浅一点,做防护
回复
8楼
和楼主碰到同样的问题啊,郁闷的要死,电缆沟动不了。而且甲方小区内地势平缓,地面最高点和最低点只差三四十公分,出水井在过电缆沟之前井底只低于地面1500MM,小区出水管底则低于地面900MM,然后出水井的排出管通到电缆沟后面的井里,那个井底低于地面950MM,这两个井之间排水相当于靠静水压力给压过去的
回复
9楼
电力沟重建不太现实,还是坐倒虹吸吧,现实一点,不过安全问题不好解决,小区的生活污水容易堵塞污水井!
回复
10楼
8楼朋友有道理.可以穿过电缆沟,进行砼包管处理,对电缆适当的保护处理
回复
11楼
穿电缆沟啊!可以在污水管外面做防护,个人认为还是加金属套管比较好!
回复