公司最近做了个水源热泵的工程,出水井5口 回灌井5口。是单回路只有5口井有潜水泵。有人提出如果长时间这样使用(出水井一直做出水井,回灌井一直做回水井)不行,会使得水井脏堵、水位下降。。。。 请前辈指教
公司最近做了个水源热泵的工程,出水井5口 回灌井5口。是单回路只有5口井有潜水泵。有人提出如果长时间这样使用(出水井一直做出水井,回灌井一直做回水井)不行,会使得水井脏堵、水位下降。。。。 请前辈指教
2楼
请网友回复我提的问题;
目前国内的应用地下水的水源热泵取回水井最低数量是一取两回,你提到的“出水井5口 回灌井5口”,肯定不行!
另外,你的项目在那个地方,建筑面积多少,每个出水井的取水量多少,地下的水温多少?请回复。
你有难题,如果是政府、部队、国防、贫困地区的项目,我无偿全力提供技术帮助。
回复
3楼
我的意思是想知道 出水井一直做出水井回水井一直做回水 可行吗? 谢谢
回复
4楼
按规程钻井、洗好井,地下含水层的组成如是粗沙层或卵石层一比一回灌是没有问题的。
回复
5楼
如果是单侧最好有专门的反冲洗净管路。
你的设计回水井设置量有点少。
长时间单井仅抽水或回灌,没有轮流使用效果好,但是第一种方式造价低。
回复
6楼
我司专业做地源热泵,如有技术问题可以联系我。13386060886
回复
7楼
一直做,肯定不行
回复
8楼
建议最好每口井都设泵,冬夏交替使用,还能回扬
回复
9楼
支持楼上的

回复
10楼
明显不行,10口井全要有泵,然后阀门切换着回灌,给10口井加上旁通管,阀门,可以切换转换,再给井口加上回灌的管子和阀门,你不怕一直回灌,灌满了?不要来喷什么灌不满的额,我们公司专门做水源热泵的,活生生的案例。
回复
11楼
道理上感觉可以,但有个问题,液体和气体毕竟不同,同样的时间下,同样的测试条件下,气体的泄压速度比液体快吧,维压观察的时间就不同了。
回复