大型通讯机房空调如何设计?
目前大型通讯机房(腾讯机房、电信机房、移动联通机房等其它)通讯设备多,基本是安放在机架上,造成结构紧密,发热大而集中。对此我们应该怎样设置空调送回风形式?
利用我们传统的空调大面积送回风效果不好还浪费能源,目前此类机房基本采用风柜+地板局部送风,但是能耗还是很高。
请教大家还有什么好的建议?
2楼
可能还没说清楚。
就是说我只想给通讯设备本身降温、或者导走以保证设备,至于房间温度多少可以考虑不计。真正起到局部降温处理。但是目前大多机房设置是给设备及整个机房降温,能耗就大了很多
理念是:让空调更“懒”,好钢用在刀刃上
回复
3楼
以前跟过一个数据中心的项目,对这方面做了数据收集,你看看是否有用。
不过是日文版的,是日立在2008年左右提出的一个目标,使数据中心总耗电量减低50%,这里面有很多节能节电措施。
文件20080624_datacenter.pdf是总的节能措施
文件datacenter23.pdf为专用机房空调设计;我所了解该设备目前国内没有生产。进口设备可以与日立中国联系。
文件datacenter18.pdf为离心机或螺杆机设计,采用高温冷冻水和低温冷冻水以及密闭式冷却塔综合控制,实现全年的节能。机房不用进人,不用考虑太多新风,所以直接采用高温冷冻水,直接降温,操作室等有人监控或工作的选择标准冷冻水要除湿和新风,冬季在北方可以考虑采用密闭塔直接向外界散热。(广州日立有该水冷或风冷产品)
就这些吧。
回复
4楼
在放一个中小型数据中心的案例。
回复
5楼
参考风冷冷库或洗衣房排风设计。通过设备相关散热量资料计算局部通风量。靠设备附近设排风口。
回复
6楼
我觉得你说的不太可取,这类机房对温湿度、洁净度也还是有很高的要求
机房的空调设计温度一般采取夏季(23±3)℃,冬季(21±3)℃。,机房空调设计相对湿度取40%~70%之间,即(55±15)%,还要保持一定的正压5--8PA。
这类机房单位容积发热量相当大,而且结构紧密,而且要求美观
回复
7楼
看图说话,日语找人翻译吧。
回复
8楼
大型通讯机房空调应采用专用机房恒温恒湿机
回复
9楼
机房空调、活动地板下送风!
回复
10楼